一、消火栓系统自动 控制要求 (一)连锁启动消防水泵 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵。 1.流量开关启动 当消火栓水枪开启后,流量开关动作,并将信号直接传递至消防水泵控制柜,直接启动消防水泵。同时向火灾报警系统发出报警信号。
(一)连锁启动消防水泵
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵。
1.流量开关启动
当消火栓水枪开启后,流量开关动作,并将信号直接传递至消防水泵控制柜,直接启动消防水泵。同时向火灾报警系统发出报警信号。
2.压力开关启动
当消火栓水枪开启后,屋顶水箱水位降低,消防水泵出水干管上的水压降低。当降低至压力开关设定值时,直接自动启动消防水泵。同时向火灾报警系统发出报警信号。
对于设置稳压泵的临时高压给水系统,消火栓开启后,稳压泵流量不足以维持,管网压力持续下降。当压力开关处的压力值降至设定值P时,压力开关发出启动信号,直接自动启动消火栓泵。
(二)联动自动启动消防水泵
对于室内消火栓系统,主要是通过消火栓按钮,实现消防水泵的报警联动控制。
消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
消防水泵的自动启动汇总(自动直接启动 自动联动启动)
二、消火栓系统的手动控制要求
消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭。
手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。