冲击电流倍数是其启动时冲击电流与额定电流之比 ,厂家会给出冲击电流或冲击电流倍数参数。 著名的Musco公司给出了冲击电流的技术参数,均小于40A,如表1所示1500W的LED灯具,在220V电源时冲击电流倍数不足5倍,在采用380V电源时冲击电流倍数为8.6倍。这样灯具回路可以采用C曲线的断路器进行回路保护,如果不放心,可以采用D曲线的断路器。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|