10kV典型设计问题
小小电力设计师
2023年07月13日 16:23:58
只看楼主

《国家电网公司配电网工程典型设计   10kV电缆分册》表4-13   电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间的最小净距中规定,电缆与1kV以上架空线杆塔基础平行敷设时安全距离为4m,特殊情况可酌减且最多减少一半值。请问一下,这个4m及2m的值是基于什么方面定的,如果满足不了会造成什么后果?

《国家电网公司配电网工程典型设计   10kV电缆分册》表4-13   电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间的最小净距中规定,电缆与1kV以上架空线杆塔基础平行敷设时安全距离为4m,特殊情况可酌减且最多减少一半值。请问一下,这个4m及2m的值是基于什么方面定的,如果满足不了会造成什么后果?

43713bbd7b55a6e20c97.pdf
209 KB
立即下载
kolapika
2023年07月17日 15:36:28
2楼

基于施工和后期故障维护互不影响,满足不了就不合规范,“违法”了

回复
阿巅2019
2023年07月25日 23:20:14
3楼

非常感谢楼主的无私奉献,很好的资料