余压阀存在于机械加压送风系统中,余压阀的结构一般由阀体、阀盖、阀门、弹簧和调节螺母等部分组成,阀体和阀盖是余压阀的主要部分,他们的结构决定了余压阀的工作原理,阀门是余压阀的管件部位,它的开合决定了管道系统中的压力,弹簧和调节螺母是余压阀的调节部分,它们的作用是调节阀门的开度,从而控制管道系统中的压力,如图: 余压阀是为了维持一定的加压空间静压,实现其正压的无能耗自动控制而设置的设备,它是一个单向开启的风量调节装置,按静压差来调整开启度,用重锤的位置来平衡风压。一般在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀,这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超压时,空气再从余压阀漏到走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
余压阀存在于机械加压送风系统中,余压阀的结构一般由阀体、阀盖、阀门、弹簧和调节螺母等部分组成,阀体和阀盖是余压阀的主要部分,他们的结构决定了余压阀的工作原理,阀门是余压阀的管件部位,它的开合决定了管道系统中的压力,弹簧和调节螺母是余压阀的调节部分,它们的作用是调节阀门的开度,从而控制管道系统中的压力,如图:
余压阀是为了维持一定的加压空间静压,实现其正压的无能耗自动控制而设置的设备,它是一个单向开启的风量调节装置,按静压差来调整开启度,用重锤的位置来平衡风压。一般在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀,这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超压时,空气再从余压阀漏到走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,不同部位的余压值应符合下列规定:
1.前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
2.防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
测量余压值,常用的仪器是数字微压计,数字微压计是用于测量高层建筑内机械加压送风部位余压值的仪器,实物图如下:
(一)应用范围
用于测量保护区域的顶层、中间层及最下层防烟楼梯间、前室、合用前室的余压值,以校核其是否符合现行消防规范的有关要求。
(二)使用方法:打开电源开关,预热15min,按动调零按钮,使显示屏显示“0000”(传感器两端等压)。用胶管连接嘴与被测压力源:测高于大气压接正压接嘴,测低于大气压接负压接嘴。另一接嘴通大气,仪器显示值即为表压。用于消防监督时,即通过门缝将正压接嘴胶管至于机械加压送风部位,负压接嘴胶管置于常压部位,观察微压计显示屏显示值,稳定后记录测量结果。