风管安装常见11项质量问题实例及室内机安装质量解析
眉眼如初0001
2023年07月07日 12:48:12
只看楼主

风管连接 目录: 1、根据现场具体情况选择风管材料; 2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;


风管连接




目录:

1、根据现场具体情况选择风管材料;

2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;

3、出回风风口必须与风管连接紧密;

4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;

5、为防止共振,应进行软连接;

6、风管不能急转弯出风口不能急变径;

7、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;

8、风管需要固定。


1、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;

防火等级A不燃

一般在现场制作,安装成本高,适用于大型的风管。一般从外部进行保温处理,使用寿命长。


防火等级B1难燃

现场裁切粘贴,施工方便。材质较软,适用于局部较短的风管。


防火等级B1难燃

工厂定制,现场拼接,安装方便,适用于各种场合。

包括酚醛、玻璃纤维等内外覆铝箔的风管。


防火等级B1难燃

成型风管难以安装的情况采用软管连接,灵活方便。

但由于阻力大,单管最长不超过两米


2、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风口材料;

适用于层高较低的住宅

风速3~5m/s,噪音小水平送风距离6~8米垂直送风距离3米左右扩散半径较小



适用于普通层高的办公楼

风速4~6m/s,噪音小垂直送风距离3~5米扩散半径较大



适用于层高较高的大厅、体育馆、机场等

风速可达10m/s以上垂直送风距离可达10米以上需注意噪音问题


3、出回风风口必须与风管连接紧密;



存在的问题:

出风口连接不严密

回风口连接不严密


 隐患:

1、出风口漏风,导致气流短路,影响设备效果,且易结露;

2、回风口不紧密,导致机器吸入吊顶内的空气,影响效果。


4、软接长度不应超过150mm;


出风软管350mm,过长


回风软管300mm,过长


5、铝箔软管阻力较大,单管长一般不超过1m,最长不超过2m;



铝箔风管长达5m,影响送风效果


6、风管阻力不能超过设备的风压;


出风风管过长


直吹型风管机,10Pa


7、对于风管型内机,为防止风管随内机共振,需要进行软接;


新风处理机


HRV

软接长度≤150mm


8、出风风管不能急变径;


出风口风管急变径


9、出风风管不能急转弯;



10、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;




11、根据风管材料进行固定,防止下垂变形。




其他需要注意的问题:           

铝合金风口,结露严重


既后回风又下回风?

       


衣橱阻挡回风口


大空间,无回风风管直接吊顶回风


设置双层回风滤网易导致回风受阻

       


出风风管的连接方法十分重要。

为避免送风不良,必须重视风管的连接


       


室内机安装


1、室内机必须水平安装;


室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。


如此倾斜,用户会怎么想?


2、室内机机需要有合适的安装高度;                                            

                


室内机过高


室内机过低


3、室内机机需要有合适的气流方向;


再次强调,灯槽严重阻挡气流,特别是制热时。


灯槽阻挡气流


装潢阻挡气流

再次强调,灯槽严重阻挡气流,特别是制热时。

                

4、选择室内机时须注意合适的使用场所;


卧室使用FXS80,噪音过大


大空间展示厅,风管机风压不足


5、吊杆长度大于1.5m时需加固;



其他需要注意的问题:


无线遥控接收器安装在出风口旁

室内机无检修口

免费打赏

相关推荐

APP内打开