风管连接 目录: 1、根据现场具体情况选择风管材料; 2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
风管连接
目录:
1、根据现场具体情况选择风管材料;
2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;
5、为防止共振,应进行软连接;
6、风管不能急转弯出风口不能急变径;
7、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
8、风管需要固定。
1、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;
防火等级A不燃
一般在现场制作,安装成本高,适用于大型的风管。一般从外部进行保温处理,使用寿命长。
防火等级B1难燃
现场裁切粘贴,施工方便。材质较软,适用于局部较短的风管。
防火等级B1难燃
工厂定制,现场拼接,安装方便,适用于各种场合。
包括酚醛、玻璃纤维等内外覆铝箔的风管。
防火等级B1难燃
成型风管难以安装的情况采用软管连接,灵活方便。
但由于阻力大,单管最长不超过两米
2、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风口材料;
适用于层高较低的住宅
风速3~5m/s,噪音小水平送风距离6~8米垂直送风距离3米左右扩散半径较小
适用于普通层高的办公楼
风速4~6m/s,噪音小垂直送风距离3~5米扩散半径较大
适用于层高较高的大厅、体育馆、机场等
风速可达10m/s以上垂直送风距离可达10米以上需注意噪音问题
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
存在的问题:
出风口连接不严密
回风口连接不严密
隐患:
1、出风口漏风,导致气流短路,影响设备效果,且易结露;
2、回风口不紧密,导致机器吸入吊顶内的空气,影响效果。
4、软接长度不应超过150mm;
出风软管350mm,过长
回风软管300mm,过长
5、铝箔软管阻力较大,单管长一般不超过1m,最长不超过2m;
铝箔风管长达5m,影响送风效果
6、风管阻力不能超过设备的风压;
出风风管过长
直吹型风管机,10Pa
7、对于风管型内机,为防止风管随内机共振,需要进行软接;
新风处理机
HRV
软接长度≤150mm
8、出风风管不能急变径;
出风口风管急变径
9、出风风管不能急转弯;
10、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
11、根据风管材料进行固定,防止下垂变形。
其他需要注意的问题:
铝合金风口,结露严重
既后回风又下回风?
衣橱阻挡回风口
大空间,无回风风管直接吊顶回风
设置双层回风滤网易导致回风受阻
出风风管的连接方法十分重要。
为避免送风不良,必须重视风管的连接
室内机安装
1、室内机必须水平安装;
室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。
如此倾斜,用户会怎么想?
2、室内机机需要有合适的安装高度;
室内机过高
室内机过低
3、室内机机需要有合适的气流方向;
再次强调,灯槽严重阻挡气流,特别是制热时。
灯槽阻挡气流
装潢阻挡气流
再次强调,灯槽严重阻挡气流,特别是制热时。
4、选择室内机时须注意合适的使用场所;
卧室使用FXS80,噪音过大
大空间展示厅,风管机风压不足
5、吊杆长度大于1.5m时需加固;
其他需要注意的问题:
无线遥控接收器安装在出风口旁
室内机无检修口