高压表 低压表 一、制冷压力表分类 一般分为 “高压表” 和 “低压表” 1、“低压表”最高读数一般为 1.5MPa 1.8MPa 2、“高压表”最高读数一般为 3.5MPa 3.8MPa 二、读压力值 1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为 0.3MPa 。
低压表
一、制冷压力表分类
一般分为 “高压表” 和 “低压表”
1、“低压表”最高读数一般为 1.5MPa 1.8MPa
2、“高压表”最高读数一般为 3.5MPa 3.8MPa
二、读压力值
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为 0.3MPa 。
2、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到2,即当前的压力为 2.0MPa
3、不同压力单位的转换 1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi
三、读温度值
1、低压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时,低压压力 0.4MPa ,对应的蒸发温度约为 0度 。
如一台冷水机冷媒使用 R134a, 运行时,低压压力 0.3MPa 对应的冷凝温度约为 8度 。
2、高压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时,高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 50度 。
如一台冷水机冷媒使用 R404A, 运行时,高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 45度 。
补充说明:
1、 MPa 兆帕 kg/cm^2 公斤力/平方厘米
2、 不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看清表盘上的标识
3、 冷水机,空调一般用 R22 R407C R134a ;
低温机 R22 R404A ;家用空调 R22或R410A ;
汽车空调 R134 R12
4、 在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同, 其压力值与环境温度或水箱水温对应。
如 R22 环境温度 30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
如 R22 环境温度 10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa