1.啥叫钢筋保护层? 答:指 构件外层钢筋外边缘(箍筋、构造筋、分布筋等) 至混凝土表面的距离。 2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边? 答:里边。 3..框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米? 答: 一般为30~35毫米,根据结构设计说明规定确认梁筋保护层 。
1.啥叫钢筋保护层?
答:指 构件外层钢筋外边缘(箍筋、构造筋、分布筋等) 至混凝土表面的距离。
答: 一般为30~35毫米,根据结构设计说明规定确认梁筋保护层 。
4.为什么说框架梁纵筋的保护层规定 一般不大于 30毫米?
答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太 大 会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能,。
答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让, 靠近框架柱端部的一部分箍筋箍角位置可考虑使用规格12的附加钢筋。
答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。
答: 多向框架梁、斜梁交叉于一个节点位置,此情况下可适当考虑主向第一道梁端部箍筋降低一个主筋直径,避免节点重叠部分梁筋保护层太小 。
答:按里皮算较合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦。
答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。
答:截面尺寸减 主筋 2倍保护层,再减2倍纵筋半径, 除以纵筋根数布置档距数 ,加上2倍纵筋半径,加上 两个箍筋直径长度 。
答:朝上,主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧。
答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。
答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量。但是国家没有**规定,很可惜。
答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个。
答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽。
答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度。
35..Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣?
39.对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接?
42..0.4Lae+15d直角钩,在03G101-1图集中叫做什么?
答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误。
44.计算梁钢筋,先算什么?其次算什么?再其次算什么?
答:先算梁长,其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度。
答:1.柱边纵筋65%锚入梁内1.5Lae;2.梁上筋锚入柱内1.7Lae。
48.左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
49.上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
50.梁变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
51.柱变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。
答:是标识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示。
53.在坐标轴上,X代表哪个方向?Y代表哪个方向?Z代表哪个方向?
答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。
54.平法中的梁断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
答:乘号前面表示梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值。
55.平法中的柱断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值。
答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。
答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。
答:中心线是点划线,轴线是细实线,线形不同用途不同。
答:轴号是圆圈中有1组数字或字母。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母。
64.在G101-1中,33页表和34页表,表内数字和d之间是什么关系?
65.抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值?
答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。
66.抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方?
67.框架梁的下部纵筋,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算。
68.框架柱的纵筋下部,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。
69.什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距,各是多少?
答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。
答:经过实验证明,弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命。
71.加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准?
答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。
答:1.做好搭配计划;2.确定摆放场地并垫楞;3.准备好打捆扎丝;4.准备好标签;5.确定料头存放场地;6准备好运送车辆。
答:脑力劳动更重要,体力劳动已经逐渐被机械化所代替,而脑力劳动一时还无法用机器代替。
答:长度;直径;间距;根数;个数;参数;常数;系数;数值等;
81.新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率,分别是多少?
83.纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗?具体怎样做?
85.“走南闯北的钢筋工”不懂钢筋延伸率,应该定为什么“角色”?
87.在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好?
100.为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容?
答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候。
答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。
109.**抗震的剪力墙,竖向筋的接头位置设在哪里?用不用错开?
答:设在基础上面或楼层板的上面, 一、二级抗震等级非底部加强部分及三、四级抗震等级剪力墙 ,可不必错开接头位置。
110. 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位 ,竖向筋的接头部位是否需要错开,错开多少?
答:应当错开,绑扎错开500毫米净距;机械连接错开35d。
111.剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法?
答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae。
112.剪力墙中的墙梁纵筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边?
113.剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边?
114.在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?
115.剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点?
116.剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里?
117.剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱?
答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩, 钩长可考虑5d 。
答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍,以设计为准。
121.在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题?
123.剪力墙的水平分布筋和坚向分布筋,哪个在里哪个在外?
124.水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外?
答:在池底和转角处加腋,做转角加强,在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。
答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。
答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。
131.根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理?
132.在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以?
答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值,工人干活容易出差错。
133.为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的?
答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位。
答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。
答:优点是:直观、迅速、明朗、实用、准确、直接指导工人绑扎安装;缺点是需要扎实的专业基本功,过于求全,不易掌握。
136.“钢筋翻样立面演示法”有什么推广应用价值?
答:经过不断改进、充实、完善,预计有希望成为较为理想实用的钢筋施工从电子表格入门的翻样方法,
137.“钢筋翻样立面演示法”能否成为最好用的钢筋翻样方法?
138.“钢筋翻样立面演示法”和平法中哪个内容相类似?
139.在“钢筋翻样立面演示法”中,数字栏为什么加上标识?
140.“钢筋翻样立面演示法”的灵活性和实用性体现在哪里?
答:运算结果跟随数据源变化是其灵活性,直接用于工人现场操作是其实用性。
141.“猫教老虎”的典故,在钢筋配料表中体现在哪里?
答:体现在:各项数值可以当即直接检验,能快速验证结果。
148.常用钢筋的理论重量是否有必要记在心里,为什么?
150.钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确?
答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。
答:优点是大量节省空间,缺点是下楼时感觉坡度太大、不舒服。
答:增设坚固的墙壁围护,以防止万一发生事故危及周围人员。
答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式。
答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准。
163.用“窥一斑而知全豹”这句话形容K值,有何道理?
答:k值是楼梯坡度的计算参数,体现在每一个踏步中。
答:将步长的平方加上步高的平方之和进行开方,用开方所得的值除以步长,用勾股定理。
答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。
166.板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?
167.在折板式楼梯中,为什么在转折角处把钢筋做成互插式?
168.在折板式楼梯中,转角互插钢筋的插入深度如何计算?
169.在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿,用什么代号表示?
173.梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?
177.混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少?
181.一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩?
184.在梁跨度中间部位的下边,钢筋受什么力最大?
186.在梁净跨度距离支座15公分的地方,钢筋受什么力最大?
187.在雨蓬梁或阳台梁的侧边,钢筋受什么力最大?
188.在雨蓬和阳台板的根部上边,混凝土受什么力最大?
189.人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事,为什么?
答:雨蓬塌落,因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。
答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。
答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。
194.十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作?
答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点,用3至4根料头制作。
195.二齿钩型马凳有何优缺点,采用的是什么工作原理?
答:制作简易,灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点,采用杠杆原理。
196.A字型、工字型、丁字型、王字型、艹字型马凳都怎样制作?
197.预绑梁骨架,都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好?
答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好。
199.在已经支完的模板上绑扎柱节点箍筋,有没有改进措施?
200.柱箍筋笼子是怎么一回事,有没有推广应用价值?
答:把柱节点处的箍筋事先焊成立方体,绑扎时套在柱子上,大有推广应用价值。
答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。
答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。
222.吊筋的斜长有哪几种角度,在什么情况下应用?
答:45度和60度2种角度,当梁高大于、等于和小于800时应用。
答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d。
答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁。
答:砖墙或许有洞,剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同。
答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
240.墙柱与框架柱的配筋有什么不同,有什么相同?
答:墙柱纵筋的连接方式、搭接长度 同框架柱 ,框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时,墙柱和框架柱的构造要求相同。
241.墙梁中的连梁,与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用?
答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小。
243.什么叫简支梁,什么叫连系梁,什么叫悬挑梁?
答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。
245.悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示?
248.悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?
249.悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折?
答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。
答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。
264.钢筋规格中的235、335、400,是什么意思?
答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值。
268.混凝土强度C25、C30中的25、30,指的是什么意思?
答:圆形的周长用直径乘以圆周率,圆形的面积用半径的平方乘以圆周率。
272.钢筋搭接的3个修正系数之间,有什么潜在规律?
答:在同一搭接区内,所搭接钢筋的接头数越多,修正系数越大,反之越小。
答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度。
280.直径为20,查表在30d的前提下,0.4LaE的值是多少?
281..0.4LaE,究竟是一个什么性质的专用数值?
282..那0.7LaE,又究竟是一个什么性质的专用数值?
284.0.8LaE,0.8和LaE之间,是什么运算关系?
答:上柱与下柱纵筋根数不等时,多出的柱纵筋的直锚长度;剪力墙水平分布筋的最小搭接长度;墙及墙柱的最小搭接长度。
291.hn/6又指的什么区域?在哪里能直接查得?
答:除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区。在03G101-1图集第41页表可直接查得。
293.0.5hc+5d,指的是什么情况下的什么内容?
294.1/6的特定数值,在梁柱中,界定什么情况什么内容?
答:还有在梁柱变截面的时,界定钢筋顺弯拐过还是收口重新锚入。
答:梁箍筋、墙板分布筋的起始定位点和吊筋的下部弯折点。
答:常用于柱在标准层的钢筋非连接区和箍筋加密区,还有柱焊接连接的最小交错间隔点的距离。
298.100mm,在图纸上,经常出现在什么情况下什么构件中?
答:垫层厚度和垫层台肩宽度,还有加密时的箍筋间距。
300.1.5hb和2hb,分别用在什么情况下的箍筋加密区?
303.通过给监理行贿请吃送礼谋求放松质量要求,是什么做法?
答:违法乱纪,损公肥私, 是放松工程质量管理本末倒置的做法 。
304.有的监理不懂平法,反而来管钢筋工人干活,如何对待?
305.监理用一知半解的平法知识强制钢筋工按他的意图干活怎么办?