#1 变配电所的任务 变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。 #2 变配电所的配电设备 变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成。
#1 变配电所的任务
变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。
#2 变配电所的配电设备
变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成。
变配电所布置的主要设备有:6(10)kV成套配电装置,配电变压器,低压配电装置,6(10)kV电容补偿装置,低电容补偿装置,直流电源设备,EPS或UPS电源装置,电动机软启动设备,电动机变频驱动设备,低压电动机群自动再启动装置,同步电动机的励磁装置,微机监控系统子站设备等。
大型装置(或联合装置)变配电所或区域性变电所可能还包括35kV配电装置和35/6.3(10.5)kV变压器。
#3 变电所类型
根据变电所在系统中所处的地位分为枢纽变电所、中间变电所、终端变电所。根据变电所所在电力网的位置分为区域变电所、地方变电所。变电所还可分为户内式、户外式和组合式等三种基本类型。常见变电所有独立式、附设式、露天式、户内式、地下式、杆上式或高台式变电所。
(1)总降压变电所
总降压变电所通常是将35~110kV的电源电压降至6~10kV电压,再送至附近的车间变电所或某些6~10kV的高压用电设备。用户是否要设置总降压变电所,是由地区供电电源的电压等级和用户负荷的大小及分布情况而定的。一般来讲,大型用户和某些电源进线电压为35kV及以上的中型用户,设总降压变电所,中小型用户不设总降压变电所。
(2)车间变电所
车间变电所按其变压器的安装位置不同,分为以下两类:
(3)露天变电所
变压器安装在车间外面抬高的地面上,变压器上方没有任何遮蔽物的称为露天式变电所;变压器上方设有顶板或挑檐的,则称为半露天变电所。该类型比较简单经济,通风散热好,但安全可靠性较差。因此只要周围环境条件允许,无腐蚀性、爆炸性气体和粉尘,不靠近易燃易爆的厂房就可以采用,这种形式的变电所在小型用户中较为常见。
(4)独立变电所
独立变电所是相对车间附设变电所而言的,是指整个变电所设在与车间有一定距离的单独建筑物内。独立变电所建筑费用较高。设置独立变电所主要是因为相邻几个车间负荷大,将变电所建到某一车间不适宜;或者由于车间环境的限制,如制药车间、化工车间之间由于管道较多或有腐蚀性气体、易燃易爆气体等环境,必须建立独立变电所;或者中小型企业负荷不太大,建立一个全厂独立变电所,向全厂各车间供电。
(5)杆上变电所
变压器装在室外的电杆上,称为杆上变电所。杆上变电所最为简单经济,一般用于容量在315kVA及以下的变压器,多用于生活区供电。
(6)地下变电所
整个变电所设置在地下,通风散热条件较差,湿度较大,但相对安全,且不影响美观。有些高层建筑、地下工程和矿井采用这种类型的变电所。
(7)楼上变电所
整个变电所设置在楼上,适用于高层,要求结构尽可能轻型、安全。其变压器通常采用干式变压器,不少采用成套变电所。
(8)移动式变电所
整个变电所装设在可移动的车上,适用于坑道作业及l临时施工现场的供电。
(9)成套变电所
成套变电所一般也称为箱式变电所,是由电器制造厂按一定接线方案成套制造、现场装配的变电所,安装或迁移比较方便。
车间变电所、独立变电所、地下变电所和楼上变电所,均属室内型(户内式)变电所。露天(半露天)变电所、杆上变电所,则属室外型(户外式)变电所。移动式变电所和成套变电所,则有室内和室外两种类型。
#4 变配电所选址原则
根据10kV及以下变电所设计规范的规定,变配电所所址的选择应综合考虑以下因素:
#5 变配电所的设置要求
#6 变配电所的建筑要求
建造变压器室时应考虑以下因素:
#7 民用建筑变配电所设计要求
-
①宜接近用电负荷中心; -
②应方便进出线; -
③应方便设备吊装运输; -
④不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; -
⑤当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
#8 变配电所防火门的级别要求
#9 柴油发电机房的设计要求
-
①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.5h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开; -
②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门; -
③应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统; -
④柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。