??1、先 了解 一下现场的情况,有一个先期的 预判
,
不要上去就把接近开关拆下来,测量其好坏。有可能是线路问题或是负载问题, 排除 了线路和负载问题以后,我们在拆下开关判断其好坏。当然了,这个要根据现场具体情况,是先查线路和负载简单,还是先查接近开关简单。
??2、通过查线路无问题后,接下来我们先在路测量,先测量其电源是否正常,因为供电电压是一切电路正常工作的前提,电压不正常其它也就是无从谈起了。
这 里也要强调一下,有时候用数字万用表测量电压显示值是正常,但是实际电压是有问题的,是一个虚读数,因为万用表内阻比较大的原因(这是一个注意点以免走弯路),这就需要平时经验的积累。
经过以上的检查,基本已经能够找到了故障点,说到了这里,各位看官一定要说了,好像忘记了,怎么用万用表测量其好坏这码子事了。先别急,容我慢慢道来。
??3、用万用表测量元器件好坏,分在 路测量与拆下来测量 二种方法。
① 在路测量: 测开关的供电电压和输出信号有无;
在路测量一般是测量电压、电流值,测量电阻只做为一个参考,因为线路有可能有并联电阻存在,所以测量的电阻值不一定是它的实际值。
接近开关只能测量其有无输出电压值,电压值输出值正常与否。
② 拆下来测量 :测量其静态电阻值,或测量通断。
还有测量其二极管特性。
接近开关一般是不建议测量其电阻或二极管特性,因为会因不同的接近开关而有不同的值,没有参考价值。
可以拆下来之后单独接一个正常的电源,用正常可检测物体靠近,在测量输出端有无电压来判断其好坏。
③ 测量点:测 PNP型 开关时,万用表正极 红表笔测输出端 , 黑表笔测电源负极端 ,当检测物靠近时有电压输出,检测物离开电压减小(这时测量的电压不是为0,是因为万用表内阻与开关内阻分压值),基本是正常的。
同样的方法测 NPN型 开关时, 红表笔测电源正极 , 黑表笔测输出电压 ,判断方法与PNP型相同。在不知道开关是PNP还是NPN时,用以上方法分别测量一下,就知道是什么型的开关了。
④ 接近开关引出线的颜色是
棕色接电源正极
,
蓝色接电源负极
,
黑色接输出
,这个可以用一个速记简语“ 棕正,蓝负,黑输出 ”。如果这个开关不是前面说的颜色,在未拆下来之前,那么只能是先找到电源正负极,然后看一下哪根线接在哪里,这样就判断出开关的供电线正负极了,剩下一根就是输出线了。