排水管道穿越电器房间
jg121212
jg121212 Lv.2
2008年04月12日 19:10:56
只看楼主

最近在做建水时遇到个问题,排水管道不得不穿过电器房间,请教大家是如何处理的?

最近在做建水时遇到个问题,排水管道不得不穿过电器房间,请教大家是如何处理的?
免费打赏
huxj123
2008年04月13日 11:28:48
2楼
可以要求结构做双层板,,,,,,,,,,
回复
fusu429
2008年04月13日 12:00:31
3楼
结构降板或者做个夹层出来
回复
jg121212
2008年04月13日 14:00:29
4楼


谢谢 但是土建已经实施,还有没有其他的方法?
回复
zhongkeung
2008年04月14日 14:01:00
5楼
排水管外加钢套管,套管两头穿过电气间。我已有工程这样做过。但不能在电器上经过。
回复
zhongkeung
2008年04月14日 14:24:35
6楼
排水管外加钢套管,套管两头穿过电器间,但水管不能在电器上方通过。
回复
unbreakablebrian
2008年04月15日 08:45:07
7楼
学习中