水处理之消毒设备型号选型消毒设备在该排水领域广泛应用,今天我浅谈分享一下我对消毒设备的理解。消毒的各种工艺和目的:在整个闭环过程中涉及到的自来水公司与污水处理厂的氧化消毒工艺至关重要,自来水厂预氧化与出水消毒,污水处理厂出水消毒,杀死水中(细菌病毒、真菌、微生物、芽孢、氧售化水中重金属、嗅味、异味、有机物农药、抗生素)消毒的目的就是杀死各种病原微生物,防止水致疾病的传播保障人们身体健康。可以有效去除水中土嗅素、2-甲基异崁醇、高藻两虫等。可快速杀死水中细菌、病毒、真菌、微生物、芽孢,氧化水中重金属、嗅味、异味、有机物、农药、抗生素)消毒的目的就是杀死各种病原微生物,防止水致疾病的传播,保障人们身体健康。以有效去除水中土嗅素、2-甲基异崁醇、高藻、两虫等。二氧化氯的综合性价比最高,二氧化氯消毒副产物亚氯酸盐毒性数据,副产物基本无毒,可以去除,同时不产生任何有毒副产品,是国际上最具市场前景的消毒方式。残液可回收无三废产生,环保零排放。
水处理之消毒设备型号选型
消毒设备在该排水领域广泛应用,今天我浅谈分享一下我对消毒设备的理解。目前行业内应用于供排水企业氧化消毒的产品有:(化学法)高纯二氧化氯、复合二氧化氯、成品次氯酸钠、次氯酸钠发生器、臭氧、高锰酸钾、液氯;(物理法)紫外线,紫外线由于没有持续消毒能力,对病原微生物难以灭活,自来水基本没有使用的,污水处理厂有选用紫外线消毒,但是细菌取样检测基本无法达标,不能阻断病毒传播。各类工艺对比表如下:
现有给排水公司大量使用的是二氧化氯发生器,下面我浅谈一下二氧化氯发生器的经济技术指标:
1、设备性能参数指标
高纯二氧化氯:二氧化氯产量(二氧化氯与氯酸钠的摩尔比0.93以上),二氧化氯收率85%以上,二氧化氯纯度95%以上;产量以二氧化氯计实际产量不低于设备名牌标注产量;复合二氧化氯:原料转化率90%以上,二氧化氯与氯气产量质量比≥1.0;产量以有效氯计实际产量不低于设备名牌标注产量;
2、二氧化氯发生器设备组成
二氧化氯由主机、控制系统、残液分离系统、安全在线监测系统、原料流量在线监测系统、安全防爆系统、缓冲吸收系统组成;不具备动力水的还需要配备动力水系统;带压投加还需要具备增压投加系统;
3、设备性能保证措施及用材选择
决定二氧化氯发生器性能参数的三要素:进料比例、温度、反应时间;进料比例:需要选用进口高精度的计量泵进行原料投加,并配备原料流量在线监测系统;
4、反应温度:复合法和高纯法二氧化氯发生器有其反应的温度区间,这其中需要计算原料反应的反应热,从而确定不同产量、不同原料、不同时间段的加热方式变化曲线;目前的加热方式建议采用直接加热形式的发生器,节能、反应时间短、效率高;
5、反应时间:原料在反应釜内的停留时间、原料接触混合时间、二氧化氯气体的停留时间三者必须要有机协调才能确保产品的收率、纯度、转化率得到保证;二氧化氯发生器需要选用多级微分,负压曝气搅拌的钛材反应釜;
6、安全保护措施:残液分离系统:转化率高与低都应该配备,是一种安全防护措施,对于氯酸盐的控制至关重要;
安全在线监测系统:确保发生器的负压下运行,确保设备使用生产安全;
原料流量在线监测系统:确保原料精准比例进料,并具有校正报警功能;
安全防爆系统:设备的异常情况下出现压力超限,应有自动泄压及复位系统,并于漏率报警仪、排气风机联动;
缓冲吸收装置:停电、停水、设备急停应急保护装置
7、安装调试验收:设备选型应根据实际使用量进行选取;安装过程应根据工艺合理优化投加点及投加方式;设备间通风,避免阳光直照。施工方应严格按照设备生产厂家要求进行安装与管道铺设或全部由设备生产厂家进行安装调试;设备试水试压结束后,必须要进行性能指标的检测与验收;
8、运行维护要点:日常运行:启动前应检查发生器及配套设备电路连接是否正确,检查供水、投药和原料管路是否有泄漏,检查相关仪表的运行是否正常;关机时,应提前 1~2 小时关闭计量泵和加热系统,停止加料,使水射器将 设备内的二氧化氯气体尽量抽完,以防止滞后反应所产生的气体外溢。停料 1~ 2 小时后关闭出气管阀门,同时关闭水射器两端的阀门,再关闭动力水总阀门, 水射器停止工作,设备即关机。
9、残液处理与处置:
9.1二氧化氯发生器残液处置方法有外运回用、中和、资源化处理等。
9.2外运回用应委托有残液等处理资质的公司,集中收集处理后回用。城镇供水厂应事先负责厂内残液收集和安全储存,并做好残液运转记录。
9.3 残液中和、资源化处理可采用碱性中和法、铁粉还原法等。残液碱性中和处理可采用石灰、碳酸钠或氢氧化钠等,将残液与中和液在混合池中充分混合,达标后排入城市污水管网。残液资源化利用可采用铁粉还原去除氯酸盐,投加铁粉至采用中和后的残液中,产物亚铁离子可作为水厂排泥水的絮凝剂。对于不同原料发生器,残液处理方式有差异。纯二氧化氯发生器的残液可采用真空浓缩法对残液进行浓缩后,分离残液中的硫酸氢钠,母液返回发生器使用,实现残液的循环使用。
以上为二氧化氯设备原理和技术安装运行浅谈,下篇文章针对消毒副产物在运行管理中该如何控制进行浅谈。