制氧机房,负压吸引机房,压缩空气机房气体,水电暖通,装修图纸 相关资料详见:制氧机房,负压吸引机房,压缩空气机房气体,水电暖通,装修图纸 一:制氧机房 说明: 1.机房内各设备布置位置如图所示。制氧机房设计按照2套制氧机组进行设计, 预留一套安装位置。 各设备在施工过程中,应确认设备尺寸无误后再进行设备 就位。现场施工人员可根据现场实际情况对设备安装位置进行适当调整,如设备
制氧机房,负压吸引机房,压缩空气机房气体,水电暖通,装修图纸
相关资料详见:制氧机房,负压吸引机房,压缩空气机房气体,水电暖通,装修图纸
一:制氧机房
说明:
1.机房内各设备布置位置如图所示。制氧机房设计按照2套制氧机组进行设计,
预留一套安装位置。 各设备在施工过程中,应确认设备尺寸无误后再进行设备
就位。现场施工人员可根据现场实际情况对设备安装位置进行适当调整,如设备
位置变动较大,请通知设计人员进行设计变更。
2.制氧机房内按所有空气压缩机组同时运行时计算最大通风需要量,总计为
27000m3 /h,根据通风需求量对机房做必要的通风措施。
3.机房为二级耐火等级建筑,机房的大门采用防火门,并向外开启制氧机房
的噪声可达到85分贝,机房要采用岩棉板进行隔音,板厚100mm,需
要隔音的地方有四周围墙与天花,围墙放置隔音板后要批荡。吊顶采用
600*600*1.0铝扣板,地面采用600*600mm防滑地砖。
4.机房的各专业设计,如装饰、通风、照明、给排水按照条件配合图设计完成,
消防水、消防电等有其他设计单位根据条件图设计完成。
5.机房内应按照规范要求设置灭火器,所有机房按照规范要求设置消防水及消
防电等系统。
6.由于设备较重,请设计院按照本图设备重量和大小经行荷载校核后再行施工。
7.管道沿天花敷设,可根据现场实际情况进行适当调整。
8.机房采用防爆照明灯。
9.设备基础采用槽钢制作,具体焊接尺寸根据设备可适当调整。
10.空压机采用镀锌钢板作排热管,外包10mmPEF保温层。
11.机房冬季室内温度应不低于5℃。
二:负压吸引机房
真空吸引技术配合要求:
1.负压站机房高度满足设备净高需求。机房的各专业设计,如装饰、通风、照明、给排水按照条件配合图设计完成,
消防水、消防电等有其他设计单位根据条件图设计完成。
2.中心负压吸引站房设备用电量约:14Kw,请甲方根据电量提供电源;
3.负压吸引机房内设备应放置在设备底座上,底座下面放置防震板;须配合设计DN50排水口;
4.通向室外的废气排放口应设置在室外安全位置,排放口斜向下45度安装,并采取防雨防虫措施;
5.图中所示 为机房设备基础,采用200mm厚C20混凝土,管道全部沿地面铺设,上面采用地板罩面。
6.所有机房按照规范要求设置消防水及消防电等系统;
7.吊顶采用600*600*1.0铝扣板,地面采用600*600mm防滑地砖。;
注:图中建筑尺寸和所示设备定位仅为示意,应根据现场实际情况与院方协商后确定设备最终安装置。
三:压缩空气机房
空气压缩机房技术配合要求:
1.压缩空气机房高度满足设备净高需求。机房的各专业设计,如装饰、通风、照明、给排水按照条件配合图设计完成,
消防水及消防电等均由其他设计单位根据要求设计完成,并由甲方按要求负责完成施工;
2.压缩空气机房的噪声建议采用混凝土隔墙及密闭门,机房采用岩棉板进行隔音,板厚100mm,需要隔音四周围墙与天花;
吊顶采用600*600*1.0铝扣板,地面采用600*600mm防滑地砖。
3.中心压缩空气机房内压缩机同时运行的通风需要量为7000m3/h,请甲方根据通风量配合提供通风;
4.中心压缩空气机房设备用电量约:24Kw,请甲方根据电量提供电源;
5.压缩空气机房内设备应放置在设备底座上,底座下面放置防震板;须配合设计DN50排水口;
6.通向室外的废气排放口应设置在室外安全位置,排放口斜向下45度安装,并采取防雨防虫措施;
7.图中所示 为机房设备基础,采用200mm厚C20混凝土,管道全部沿地面铺设,上面采用地板罩面。
8.所有机房按照规范要求设置消防水及消防电等系统;
注:图中建筑尺寸和所示设备定位仅为示意,应根据现场实际情况与院方协商后确定设备最终安装置。