防火分隔措施
不羁的投影仪
2023年06月13日 09:02:17
只看楼主

一、地下大型商场   (一)下沉式广场     (1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。

一、地下大型商场  

(一)下沉式广场    
(1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。
(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
(3)确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
(二)防火隔间    
(1)防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2。
(2)防火隔间的墙应采用耐火等级不低于3.00h的防火隔墙(人防:防火墙)。
(3)防火隔间的门应采用甲级防火门。
(4)不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m。
(5)防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级。
(6)不应用于除人员通行外的其他用途。
(三)避难走道    

二、中庭防火分隔措施    

三、建筑幕墙防火分隔措施    
(1)除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
(2)住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。
(3)实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
(4)用于防火分隔的防火玻璃墙,耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。
四、竖井防火分隔    
(1)电梯井
1)电梯井应独立设置。
2)电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。
2)电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。
(2)电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井
1)竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h。
2)竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:
①对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门。
②对于建筑高度大于100m的建筑,应为甲级防火门。
③对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
④对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
(3)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。
五、特殊场所防火分隔措施    
下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:
1)住宅建筑中的汽车库和锅炉房。
2)除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房。
3)医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片 室等。  
4)建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施。