新风量、排风量的简单计算法
痴情的砖头
2023年06月12日 09:14:42
来自于通风排烟
只看楼主

新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Q m =N ×q m N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Q m  —新风量,单位:m


新风量计算


新风量计算方式一


按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q m =N ×q m

N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)

Q m  —新风量,单位:m 3 /h;

q —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m 3 /人计算)。

新风量计算方式二


按新风占总送风的百分比计算:

Q 新风量 =Q 总送量  ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)

新风量取总送风量的10%至30%

注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。


排风量计算  

 



排风量计算方式一


按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q 排风量 =N ×V

N—房间换气次数

V—房间体积


房间类型

换气次数


房间类型

换气次数

1

卫生间

10次/h

6

会议室

12次/h

2

浴室

8次/h

7

餐厅

10次/h

3

餐厅

10次/h

8

大厅

5次/h

4

大食堂

8次/h

9

KTV包房

10~15次/h

5

公共卫生间

15~20次/h

10

酒吧


排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)


按排风量取新风量的80~90%计算

Q 排风量 = Q 新风量  × 80~90%


案例  

 



1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2 。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

计算如下:

Q =20×50×50m 3 /h=50000m 3 /h

Q =28×2.8×50×15m 3 /h=58800m 3 /h

新风机用5台BFP-10D

排风机用6台10000m3/h的风机。


2.某商场总空调面积为10000m 2 ,单位负荷为150w/m 2 。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

用第二种计算方法


1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;

2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;

3.根据总送风量计算新风量;

免费打赏