请教:怎么确定断路器
tutufeng10
Lv.2
2008年04月11日 13:00:55
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我已经算出Ijs,为77.67A,请问配多大的断路器合适,怎么选择??我选择的是DZ20J-100A-3P的断路器,导线选用的是YJV-4*25+1*16?请问合适吗?
我已经算出Ijs,为77.67A,请问配多大的断路器合适,怎么选择??我选择的是DZ20J-100A-3P的断路器,导线选用的是YJV-4*25+1*16?请问合适吗?
免费打赏
yany8171
2008年04月11日 13:27:16
2楼
Izd1>=Kzd1*Ib
Izd1-断路器长延时过电流脱扣器整定电流(A),Kzd1--可靠系数,取1.1,Ib--线路的计算电流(A)
回复
姜振祥
2008年04月16日 14:39:53
3楼
又学到东西了,
回复
hwliu14927
2008年04月16日 14:41:41
4楼
有较验过短路容量与灵敏度吗