三相380伏的交流电机少一相能转起来吗
wx_00120118
2023年05月24日 17:01:59
只看楼主

三相380V的电动机缺相能不能转起来,这个问题是电工日常工作中经常碰到的问题,也是烧毁电机的主因之一。 我们知道三相电动机的定子线圈在电动机定子铁芯布局是对称的互为120度电角度排列的,在通入三相交流电时,产生的是一个圆形的电磁场,转子上面的封闭导体切割交变的电磁场而产生旋转电磁力,带动电动机转子转动的。 电动机缺相运行我们一般叫做电动机跑单相,在分析能不能转动时我们可以把它做两种情况来分析——停止状态和运行状态。



停止状态 ,由于缺少了一相电源,电动机定子感应的磁场就会变成一个近似椭圆形的磁场,而不是圆形磁场,这样它就没有了启动力矩,因此它是不能够转动,只能够发出嗡嗡声,由于磁场吸合力作用,电动机转子铁芯和定子铁芯互相吸引,形成电动机堵转状态,同时电动机的电流很大,很短时间就可以使电机发热烧毁。


运行状态 ,由于这个时候电动机在转动中,缺少一相电,使电磁场由圆形变成椭圆形,但是这个时候电动机转动惯性,可以使电机的定子继续维持转动;但是由于缺相,电动机的出力大大降低,明显表现位电动机的转速下降,电动机电流上升,在几分钟内就可以把电动机烧毁。


如何判断电动机烧毁原因,我们打开电动机端盖,看一看线圈烧毁情况就知道了:过负载烧毁电机它的定子线圈由于是均匀发热,一般是三相线圈同时烧毁,而缺相烧毁的,对于星形接线的是烧两相线圈,对于三角形接线的是烧毁一相线圈,这个可以通过电动机的线圈接线图,就可以知道为什么了。