关于漏电开关试验跳闸
sui66
sui66 Lv.2
2008年04月11日 11:47:20
只看楼主

主开关4级漏电300MA 分开关2级30MA 但工地在做漏电试验时 把出线零线直接接和地线短接 开关全部跳闸 请问怎么做实验才不会一起跳啊 要分级跳啊? 谢谢

主开关4级漏电300MA 分开关2级30MA 但工地在做漏电试验时 把出线零线直接接和地线短接 开关全部跳闸 请问怎么做实验才不会一起跳啊 要分级跳啊? 谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年04月11日 13:27:29
2楼
按试验按钮。
回复
sui66
2008年04月11日 18:03:06
3楼
晕 您回答的太高了! 我的意思是说 现场施工完毕 实验漏电开关动作性能 怎么做实验才能使开关按顺序的跳闸 而不是一下全不跳掉??
回复
hou48411
2008年04月12日 18:00:14
4楼
主开关4级
分开关2级
是级别还是极数??此级非彼极,意思不一样。
回复
yangqihong-163
2008年05月03日 00:05:19
5楼

应该是一级是四线漏电开关,二级是两线漏电开关,也就是4P,2P漏电开关,要想到到分级跳闸,你就跟据次要求连接两个电阻,第一个接通是的漏电值大于30MA,然后再接上第二个电阻,漏电值大于300MA,电阻值你可以计算。
回复

相关推荐

APP内打开