工艺设计之温度计选型参数前言请注意本公众号提供经验,由于各地方的规章制度不同加之无法完全识别法规和制度,因此肯定存在一定的遗漏,请以最终的专业设计为准。此处为针对温度计的参数提出的要求,是向设计院提出的适合目前工况的仪表参数,并非是设计院设计的最终数据,设计院根据我方提出的参数进行审核和合规化调整,出具正规的设计数据表。当然,并不一定都需要经过设计院,通常情况下,下述信息提供后就可以完全满足厂商要求的数据程度,工期紧张时可以先行确定采购。
工艺设计之温度计选型参数
前言
请注意本公众号提供经验,由于各地方的规章制度不同加之无法完全识别法规和制度,因此肯定存在一定的遗漏,请以最终的专业设计为准。此处为针对温度计的参数提出的要求,是向设计院提出的适合目前工况的仪表参数,并非是设计院设计的最终数据,设计院根据我方提出的参数进行审核和合规化调整,出具正规的设计数据表。当然,并不一定都需要经过设计院,通常情况下,下述信息提供后就可以完全满足厂商要求的数据程度,工期紧张时可以先行确定采购。
1、温度计位号
温度计位号是必填的项目,因为仪表铭牌上需要带有位号,方便后期仪表安装。安装过程较难管理,不可避免的发生工程建设安装过程中发生仪表乱用、误用的情况。仪表位号可以确保安装时一一对应,减少安装过程的错误。如果低温仪表误用到高温位置,可能导致仪表超量程或失准。
2、温度计的名称
温度计的名称需要与位号一一对应,不能有重复,命名原则为“命名唯一且最简原则”,建议采用格式为区域、位置、设备、序号等方式进行区分。不要怕名称复杂,否则若有名称相同的仪表名称,则可能在后续应用当中产生歧义,如在进行操作规程、仪表清单等。命名举例:“反应厂房三楼二级除水罐C底部温度1”,如果能够确认“二级除水罐C”名称是唯一的,没有重复,则可以省略前置信息,名称可以简化为“二级除水罐C底部温度1”。
3、温度计类型
温度计类型是根据工况选择的温度计种类,如热电偶,热电阻等。具体选择方法见文章XX。温度计类型提供一定要精确,确保厂家能够唯一的识别这种温度计,比如热电偶的选择提供分度号。如果此设备上只有一个温度计,也可以适当省略,但是考虑后期可能变更增加,不建议过于省略。
4、温度计精度等级
通常情况下热电阻温度计的精度等级是0.5级,热电偶的精度等级为B级。如果对温度有非常高的要求,可以选用更高等级的温度计,但是对化工厂来说,常规等级温度计已经能够满足绝大部分需求,通常情况下对温度等级要求不严格。
5、套管(铠装)材质
温度计做铠装,起到保护温度计作用,能够延长温度计的使用寿命,增加温度计的使用范围。如果铠装外无保护套管,直接与被测介质接触时,铠装材质要符合工况,根据常规的选择材料选择方法选择,如物料腐蚀性、温度、强度等。有时候有些人将温度计铠装被称为套管,容易与温度计外部的套管混淆。实际上,温度计与物料不直接接触,外部还有一保护管,这一部分才叫套管。套管材质与容器管道材质相同。当套管在物料搅拌环境及直接接触流动物料等受冲击的环境中使用时,需要做加强。
6、操作压力范围
操作压力范围是正常情况以及一般异常情况下的温度计所处于的压力上下限。提供次数据可以为设计方以及生产厂家提供基础数据,但是一定要标明这是操作压力范围,并不是设计压力范围。
7、设计压力范围
设计压力范围尽可能是无论何种情况都达不到的压力,确保温度表在何种情况下都能满足正常使用的条件。通常情况下按照PN系列的压力等级来选择。
8、操作温度范围
操作温度范围是温度计的正常操作或非正常工况下的温度范围。根据此温度可以为设计方以及生产厂家提供技术数据,从而确定设计温度范围,但是一定要标明这是操作温度范围,并不是设计温度范围。
9、设计温度范围
设计温度范围一般为上述操作温度范围上限的3/2倍,取整数。即正常运行范围的上限为设计温度上限的2/3。设计温度要考虑停机情况下的气候温度影响,比如正常运行温度为0℃以上,设计温度范围0-200℃,但是冬季停机时,气候温度为零下,则可能出现超量的情况,此时仪表显示数据与实际不符。
10、插入及内深深度
插入深度表示温度计插入到容器、管道内部的长度。请注意:如果温度计接口是法兰等,还需要考虑法兰接管的长度。因此插入深度有两个参数:一个是内深深度,为仪表在设备、管道内部的净长度;一个是插入深度,为内审深度加法兰接管的总长度。如一根温度计需要深入到设备内部500mm,而温度计为DN25法兰接口,接管长度150mm,那么需要提供数据为:插入深度650mm,内深深度500mm。
11、接触介质
需要将接触介质提供给设计方及厂家,有助于他们根据经验选择仪表,提供一些使用反馈经验。
12、仪表接口类型
仪表接口是温度计与设备、管道的接口,通常温度计的接口为法兰或螺纹。注意提供此数据时要填写完整的数据信息,如接口类型、大小、标执行标准等,因为相同类型相同大小的接口,但不同执行标准的接口,可能无法通用。接口需要与设备、管道预留的接口配合。因此在选择设备及管道时需要提前考虑仪表接口类型,以保证统一。
13、电气接口类型
远传仪表通常需要供电。电气接口也需要规定,内容要求与仪表接口相同,需要确定接口类型、大小与执行标准等。
14、信号类型
对于远传仪表,需要提供仪表远传信号的信号类型,以便仪表厂家根据需求设计和生产。化工中的信号类型,见本公众号文章XX。对于需要通讯协议的信号,需要写上具体执行的协议。
15、环境情况
环境温度也是一个很重要的参数,它影响到温度计外部电器及零部件的设计和选型,如果环境温度较高,需要对仪表的电气及零部件设计提出较高的要求。如果复杂电磁环境,则需要做相应的屏蔽处理措施。同样在此处也需要提出防酸防碱等其他环境要求。
16、防护等级
防护等级为防尘防水要求,为了满足具体的环境要求,还需要提供仪表是否需要防爆,如果防爆选择哪种防爆类型和等级。
17、显示类型
温度计的显示类型为指针表盘,数字显示等。如果是数字显示,可以规定数字显示的类型、颜色、背光等要求。通常情况下,液晶、数码等数字显示仪表必须要带背光,而且背光要常亮,避免光线不大好的时候无法观察具体显示的数字。
18、其它
一些其他的要求可以写在此处,比如我们需要指定电器元件品牌、钢材品牌以及其它信息等。最后,温度计建议统一做成一个Excel表格,方便后期管理、筛选和使用。当然如果贵公司有相应的数据管理软件,则应当统一录入