机电深化设计主要内容
wx_01100573
2023年05月19日 10:03:49
只看楼主

机电深化设计是工程整体深化设计的组成部分,是钢结构深化设计的前提条件,是结构施工机电预留预埋和机电安装前的技术资料准备。 机电深化设计图纸包括机电综合管线布置图、机电综合留洞图、机电专业深化图、机电机房安装大样图、节点安装大样图及吊顶综合布置平面图。机电深化设计图纸工作流程最终完成要经历专业图纸处理、制作、审核批复、出图几个过程(详见机电深化设计工作流程)。


空调风管文字标注(注:含阀部件)

空调水系统:空调水管

空调水管文字标注(注:含阀部件)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

空调风管文字标注可标在风管中间,空调水管文字标注引出至走道外。

c. 间距(见附件):

空调风管间距原则上按不少于150mm布置,空调水管间距原则上按保温后间距不少于100mm布置;具体间距可参见附表。

d. 颜色:空调风系统及空调水系统的图层颜色统一按随层处理。

2) 给排水专业:

a. 图层:

给排水管道

给排水管道文字标注(注:含阀部件)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

给排水管道文字标注引出至走道外。

c. 间距(见附件):

给排水管道间距原则上按保温后(或非保温管外壁)间距不少于100mm布置。

d. 颜色:

给排水系统的图层颜色统一按随层处理。

3) 消防水专业:

a. 图层:

消防水管道

消防水管道文字标注(注:含阀部件)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

消防水管道文字标注引出至走道外。

c. 间距(见附件):

消防水管道间距原则上按管外壁间距不少于100mm布置;

d. 颜色:

消防水系统的图层颜色统一按随层处理;

4) 动力专业:

a. 图层:

动力管道

动力管道文字标注(注:含阀部件)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

动力管道文字标注引出至走道外。

c. 间距(见附件):

动力管道间距原则上按保温后间距不少于100mm布置。

d. 颜色:

动力系统的图层颜色统一按随层处理;

5) 电气专业:

a. 图层:

电气线槽(注:含普通电气线槽和母线槽等)

电气线槽(消防)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

文字标注尽量引出至走道外。

c. 间距:

线槽间距原则上左右距离不少于100mm,上下距离不小于下层线槽高度布置。

d. 颜色:

电气线槽系统的图层颜色统一按随层处理。

6) 弱电专业:

a. 图层:

信息设备线槽,安防线槽,广播线槽,消防电线槽,工艺线槽,楼控线槽。

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

文字标注尽量引出至走道外;

c. 间距:

线槽间距原则上左右距离不少于100mm,上下距离不小于下层线槽高度布置;

d. 颜色:

系统图层颜色统一按随层处理:

7) 气体灭火专业:

a. 图层:

气体灭火管道

气体灭火管道文字标注(注:含阀部件)

b. 文字:

字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。

气体灭火管道文字标注引出至走道外。

c. 间距(见附件):

气体灭火管道间距原则上按非保温管外壁间距不少于100mm布置。

d. 颜色:

气体灭火系统的图层颜色统一按随层处理。

1.2 综合管线布置平面图

1) 专业颜色设置

a. 建筑底图:

底图颜色——253 色,剖面线颜色——白色。

b. 暖通专业:

空调风管——绿色

空调风管文字标注——绿色

空调水管——120色

空调水管文字标注——120色

c. 给排水专业:

给排水管道——青色

给排水管道文字标注——青色

d. 消防水专业:

消防水管道——蓝色

消防水管道文字标注——蓝色

e 动力专业:

动力管道——143色

动力管道文字标注——143色

f. 电气专业:

电气线槽——11色

电气线槽(消防)——11色

g. 弱电专业:

信息设备线槽——品红

安防线槽——品红

广播线槽——品红消防电线槽——品红

h. 气体灭火专业:

气体灭火管道——56色

气体灭火管道文字标注——56色

2) 专业管线布置

a. 建筑:

建筑底图只保留结构墙体、建筑墙体,建筑功能布局,房间布局用途,地面标高,吊顶标高。文字字体仿宋-GB2312,文字大小600,宽度0.8。剖面线样式┗1 ┛,文字字体仿宋-GB2312,文字大小1000,宽度0.8。

b. 机电:

各专业水平位置、标高和规格与最终剖面图完全一致,各专业标注出管线的水平相对位置和标识相对建筑地面标高。文字大小400,宽度0.8,标注采用已有的DIM-100样式,文字字体仿宋-GB2312,颜色随层。

1.3 综合管线布置剖面图

1) 剖面图位置选择:

剖面图位置为走道管线复杂的区域和管线布置具有代表性区域,每条走道,剖面图为一~两个。管线布置改变较大走道,可根据实际需要增加一~两个剖面。

2) 专业图层、颜色设置

建筑专业图层,颜色——白色。

暖通专业图层,颜色——绿色。

给排水专业图层,颜色——青色。

消防水专业图层,颜色——蓝色。

动力专业图层,颜色——143色。

电气专业图层,颜色——11色。

弱电专业图层,颜色——品红色。

气体灭火专业图层,颜色——56色。

保温及支架图层,颜色——253 色。

3) 专业管线绘制

a. 建筑专业:

填充样式:

结构柱、梁和结构楼板等——混凝土填充,角度0,比例40。

钢梁——纤维材料填充,角度45 度,比例100。

钢柱——纤维材料填充,角度315 度,比例100。

吊顶——石膏板网格填充,角度45,比例80。

二次墙——普通砖填充,角度0,比例80。

墙、柱、梁、走道宽度剖面图绘制时跟实际一样。

文字样式:

字体——仿宋-GB2312,字高——150,字宽——0.8。

标注样式:

标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

剖面图标识出结构墙、二次墙、柱、梁、垫层,标识出剖面图所在轴线位置,标识剖面图序号,与平面图相应位置序号对应,标识建筑顶板绝对标高,建筑底板绝对标高。标注走道宽度,吊顶以下高度,吊顶高度,梁高度,垫层高度。

b. 暖通专业:

绘制样式:

正剖风管单线矩形绘制,外保温单线矩形绘制,侧剖风管双线绘制,外保温双线绘制,保温层厚度按设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。

正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温层厚度按设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。

管线标注:

标识风管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注风管距墙柱或轴线距离及管间距离。

标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。

文字样式:

字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

c. 给排水专业:

绘制样式:

正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温厚度参照设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。

管线标注:

标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(F+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。

文字样式:

字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

d. 消防水专业:

绘制样式:

正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;

管线标注:

标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(F+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。

文字样式:

字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

e. 动力专业:

绘制样式:

内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温厚度参照设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。

管线标注:

标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。

文字样式:

字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

f. 电气专业:

绘制样式:

正剖线槽单线矩形绘制,侧剖线槽双线绘制。

管线标注:

标识线槽专业名称,线槽规格,标高(底距地多少),标注线槽距墙柱或轴线距离及线槽间距离。

文字样式:

a. 管线布置需要考虑的各个方面:

建筑、结构方面:

建筑结构的标高及建筑结构标高间的差别,不同区域,标高的差别,混凝土结构梁的厚度,柱子大小,钢梁大小,是否有斜支撑等。

机电方面:

考虑到水管外壁,空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管,外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,沿结构墙需90 度拐弯风管及有消声器、较大阀部件等区域,根据实际情况确定距墙柱距离,管线布置时考虑无压管道的坡度。不同专业管线间距离,尽量满足施工规范要求。

整个管线的布置过程中考虑到以后灯具、烟感探头、喷洒头等的安装,电气桥架安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径不小于电缆直径的15 倍。

b. 管线布置基本原则:

风管布置在上方,桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。

管线打架区域,避让原则是,有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。

所述为管线布置基本原则,管线综合协调过程中根据实际情况综合布置。

c. 平面与剖面对应:

每个区域,最终出图时,管线位置、规格、标高,机电管线剖面图平面图保持一致。综合协调过程中,剖面图作出调整时,平面图也作出相应调整。

2 综合预留洞图

2.1. 出图原则:

结构施工时期,只出具结构预留机电墙洞、板洞和套管图纸。

2.2. 专业颜色设置

暖通专业——绿色

给排水水专业——青色

消防水专业——蓝色

动力专业——143色

强电专业——11色

弱电专业——品红

2.3. 专业图绘制

板洞、墙洞和套管的绘制采用结构图纸通用绘图样式,以原设计院结构组合平面图为底图出图,墙体套管和墙洞标高为距结构地面标高。

板洞标识出大小(长×宽),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

墙洞标识出大小(长×宽),标高(底距地多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向或南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

地板套管标识出大小(DN多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

墙体套管标识出大小(DN多少),标高(管中距地多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向或南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。

附表(一):

空调水管最小间距参考表:

公称直径

无缝管外径

保温层厚度

最小中心距

非保温管中心距

DN50 (含以下)

φ57

δ=25

200

200

DN70

φ76

δ=32

250

200

DN80

φ89

δ=32

250

200

DN100

φ108

δ=32

300

250

DN125

φ133

δ=32

300

250

DN150

φ159

δ=32

350

300

DN200

φ219

δ=32

400

350

DN250

φ273

δ=32

450

400

DN300

φ325

δ=40

500

450

DN350

φ377

δ=40

550

500

DN400

φ426

δ=40

600

550

DN450

φ480

δ=40

700

600

DN500

φ530

δ=50

750

700

DN600

φ630

δ=50

850

750

DN700

φ730

δ=50

950

850

DN850

φ880

δ=50

1100


DN1000

φ1030

δ=50

1250


DN1200

φ1230

δ=50

1450


附表(二):动力管道最小间距参考表

公称直径

无缝管外径×壁厚

保温层厚度

最小中心距

DN15

φ18×3.0

δ=50

250

DN20

φ25×3.0

δ=50

250

DN25

φ32×3.5

δ=50

250

DN32

φ38×3.5

δ=50

250

DN40

φ45×3.5

δ=50

250

DN50

φ57×3.5

δ=50

250

DN70

φ76×4.0

δ=50

300

DN80

φ89×4.0

δ=60

300

DN100

φ108×4.0

δ=60

350

DN125

φ133×4.5

δ=60

350

DN150

φ159×4.5

δ=60

400

DN200

φ219×6.0

δ=60

450

DN250

φ273×8.0

δ=60

500

免费打赏