机电深化设计是工程整体深化设计的组成部分,是钢结构深化设计的前提条件,是结构施工机电预留预埋和机电安装前的技术资料准备。 机电深化设计图纸包括机电综合管线布置图、机电综合留洞图、机电专业深化图、机电机房安装大样图、节点安装大样图及吊顶综合布置平面图。机电深化设计图纸工作流程最终完成要经历专业图纸处理、制作、审核批复、出图几个过程(详见机电深化设计工作流程)。
空调风管文字标注(注:含阀部件)
空调水系统:空调水管
空调水管文字标注(注:含阀部件)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
空调风管文字标注可标在风管中间,空调水管文字标注引出至走道外。
c. 间距(见附件):
空调风管间距原则上按不少于150mm布置,空调水管间距原则上按保温后间距不少于100mm布置;具体间距可参见附表。
d. 颜色:空调风系统及空调水系统的图层颜色统一按随层处理。
2) 给排水专业:
a. 图层:
给排水管道
给排水管道文字标注(注:含阀部件)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
给排水管道文字标注引出至走道外。
c. 间距(见附件):
给排水管道间距原则上按保温后(或非保温管外壁)间距不少于100mm布置。
d. 颜色:
给排水系统的图层颜色统一按随层处理。
3) 消防水专业:
a. 图层:
消防水管道
消防水管道文字标注(注:含阀部件)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
消防水管道文字标注引出至走道外。
c. 间距(见附件):
消防水管道间距原则上按管外壁间距不少于100mm布置;
d. 颜色:
消防水系统的图层颜色统一按随层处理;
4) 动力专业:
a. 图层:
动力管道
动力管道文字标注(注:含阀部件)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
动力管道文字标注引出至走道外。
c. 间距(见附件):
动力管道间距原则上按保温后间距不少于100mm布置。
d. 颜色:
动力系统的图层颜色统一按随层处理;
5) 电气专业:
a. 图层:
电气线槽(注:含普通电气线槽和母线槽等)
电气线槽(消防)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
文字标注尽量引出至走道外。
c. 间距:
线槽间距原则上左右距离不少于100mm,上下距离不小于下层线槽高度布置。
d. 颜色:
电气线槽系统的图层颜色统一按随层处理。
6) 弱电专业:
a. 图层:
信息设备线槽,安防线槽,广播线槽,消防电线槽,工艺线槽,楼控线槽。
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
文字标注尽量引出至走道外;
c. 间距:
线槽间距原则上左右距离不少于100mm,上下距离不小于下层线槽高度布置;
d. 颜色:
系统图层颜色统一按随层处理:
7) 气体灭火专业:
a. 图层:
气体灭火管道
气体灭火管道文字标注(注:含阀部件)
b. 文字:
字体——仿宋-GB2312,字高——400,字宽——0.8。
气体灭火管道文字标注引出至走道外。
c. 间距(见附件):
气体灭火管道间距原则上按非保温管外壁间距不少于100mm布置。
d. 颜色:
气体灭火系统的图层颜色统一按随层处理。
1.2 综合管线布置平面图
1) 专业颜色设置
a. 建筑底图:
底图颜色——253 色,剖面线颜色——白色。
b. 暖通专业:
空调风管——绿色
空调风管文字标注——绿色
空调水管——120色
空调水管文字标注——120色
c. 给排水专业:
给排水管道——青色
给排水管道文字标注——青色
d. 消防水专业:
消防水管道——蓝色
消防水管道文字标注——蓝色
e 动力专业:
动力管道——143色
动力管道文字标注——143色
f. 电气专业:
电气线槽——11色
电气线槽(消防)——11色
g. 弱电专业:
信息设备线槽——品红
安防线槽——品红
广播线槽——品红消防电线槽——品红
h. 气体灭火专业:
气体灭火管道——56色
气体灭火管道文字标注——56色
2) 专业管线布置
a. 建筑:
建筑底图只保留结构墙体、建筑墙体,建筑功能布局,房间布局用途,地面标高,吊顶标高。文字字体仿宋-GB2312,文字大小600,宽度0.8。剖面线样式┗1 ┛,文字字体仿宋-GB2312,文字大小1000,宽度0.8。
b. 机电:
各专业水平位置、标高和规格与最终剖面图完全一致,各专业标注出管线的水平相对位置和标识相对建筑地面标高。文字大小400,宽度0.8,标注采用已有的DIM-100样式,文字字体仿宋-GB2312,颜色随层。
1.3 综合管线布置剖面图
1) 剖面图位置选择:
剖面图位置为走道管线复杂的区域和管线布置具有代表性区域,每条走道,剖面图为一~两个。管线布置改变较大走道,可根据实际需要增加一~两个剖面。
2) 专业图层、颜色设置
建筑专业图层,颜色——白色。
暖通专业图层,颜色——绿色。
给排水专业图层,颜色——青色。
消防水专业图层,颜色——蓝色。
动力专业图层,颜色——143色。
电气专业图层,颜色——11色。
弱电专业图层,颜色——品红色。
气体灭火专业图层,颜色——56色。
保温及支架图层,颜色——253 色。
3) 专业管线绘制
a. 建筑专业:
填充样式:
结构柱、梁和结构楼板等——混凝土填充,角度0,比例40。
钢梁——纤维材料填充,角度45 度,比例100。
钢柱——纤维材料填充,角度315 度,比例100。
吊顶——石膏板网格填充,角度45,比例80。
二次墙——普通砖填充,角度0,比例80。
墙、柱、梁、走道宽度剖面图绘制时跟实际一样。
文字样式:
字体——仿宋-GB2312,字高——150,字宽——0.8。
标注样式:
标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
剖面图标识出结构墙、二次墙、柱、梁、垫层,标识出剖面图所在轴线位置,标识剖面图序号,与平面图相应位置序号对应,标识建筑顶板绝对标高,建筑底板绝对标高。标注走道宽度,吊顶以下高度,吊顶高度,梁高度,垫层高度。
b. 暖通专业:
绘制样式:
正剖风管单线矩形绘制,外保温单线矩形绘制,侧剖风管双线绘制,外保温双线绘制,保温层厚度按设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。
正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温层厚度按设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。
管线标注:
标识风管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注风管距墙柱或轴线距离及管间距离。
标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。
文字样式:
字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
c. 给排水专业:
绘制样式:
正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温厚度参照设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。
管线标注:
标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(F+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。
文字样式:
字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
d. 消防水专业:
绘制样式:
正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;
管线标注:
标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(F+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。
文字样式:
字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
e. 动力专业:
绘制样式:
内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制,内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;外保温双线绘制,保温厚度参照设计要求,网格NET3 填充,角度45 度,比例300。
管线标注:
标识水管用途名称,管径规格,标高按距建筑地面标高(FL+),标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。
文字样式:
字体——仿宋-GB2312,字高——200,字宽——0.8,标注采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
f. 电气专业:
绘制样式:
正剖线槽单线矩形绘制,侧剖线槽双线绘制。
管线标注:
标识线槽专业名称,线槽规格,标高(底距地多少),标注线槽距墙柱或轴线距离及线槽间距离。
文字样式:
a. 管线布置需要考虑的各个方面:
建筑、结构方面:
建筑结构的标高及建筑结构标高间的差别,不同区域,标高的差别,混凝土结构梁的厚度,柱子大小,钢梁大小,是否有斜支撑等。
机电方面:
考虑到水管外壁,空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管,外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,沿结构墙需90 度拐弯风管及有消声器、较大阀部件等区域,根据实际情况确定距墙柱距离,管线布置时考虑无压管道的坡度。不同专业管线间距离,尽量满足施工规范要求。
整个管线的布置过程中考虑到以后灯具、烟感探头、喷洒头等的安装,电气桥架安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径不小于电缆直径的15 倍。
b. 管线布置基本原则:
风管布置在上方,桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。
管线打架区域,避让原则是,有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。
所述为管线布置基本原则,管线综合协调过程中根据实际情况综合布置。
c. 平面与剖面对应:
每个区域,最终出图时,管线位置、规格、标高,机电管线剖面图平面图保持一致。综合协调过程中,剖面图作出调整时,平面图也作出相应调整。
2 综合预留洞图
2.1. 出图原则:
结构施工时期,只出具结构预留机电墙洞、板洞和套管图纸。
2.2. 专业颜色设置
暖通专业——绿色
给排水水专业——青色
消防水专业——蓝色
动力专业——143色
强电专业——11色
弱电专业——品红
2.3. 专业图绘制
板洞、墙洞和套管的绘制采用结构图纸通用绘图样式,以原设计院结构组合平面图为底图出图,墙体套管和墙洞标高为距结构地面标高。
板洞标识出大小(长×宽),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
墙洞标识出大小(长×宽),标高(底距地多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向或南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
地板套管标识出大小(DN多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
墙体套管标识出大小(DN多少),标高(管中距地多少),文字字体仿宋-GB2312,字体高度400,宽度0.8,标注东西方向或南北方向相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的DIM-100 样式,颜色随层。
附表(一):
空调水管最小间距参考表:
公称直径 |
无缝管外径 |
保温层厚度 |
最小中心距 |
非保温管中心距 |
DN50 (含以下) |
φ57 |
δ=25 |
200 |
200 |
DN70 |
φ76 |
δ=32 |
250 |
200 |
DN80 |
φ89 |
δ=32 |
250 |
200 |
DN100 |
φ108 |
δ=32 |
300 |
250 |
DN125 |
φ133 |
δ=32 |
300 |
250 |
DN150 |
φ159 |
δ=32 |
350 |
300 |
DN200 |
φ219 |
δ=32 |
400 |
350 |
DN250 |
φ273 |
δ=32 |
450 |
400 |
DN300 |
φ325 |
δ=40 |
500 |
450 |
DN350 |
φ377 |
δ=40 |
550 |
500 |
DN400 |
φ426 |
δ=40 |
600 |
550 |
DN450 |
φ480 |
δ=40 |
700 |
600 |
DN500 |
φ530 |
δ=50 |
750 |
700 |
DN600 |
φ630 |
δ=50 |
850 |
750 |
DN700 |
φ730 |
δ=50 |
950 |
850 |
DN850 |
φ880 |
δ=50 |
1100 |
|
DN1000 |
φ1030 |
δ=50 |
1250 |
|
DN1200 |
φ1230 |
δ=50 |
1450 |
附表(二):动力管道最小间距参考表
公称直径 |
无缝管外径×壁厚 |
保温层厚度 |
最小中心距 |
DN15 |
φ18×3.0 |
δ=50 |
250 |
DN20 |
φ25×3.0 |
δ=50 |
250 |
DN25 |
φ32×3.5 |
δ=50 |
250 |
DN32 |
φ38×3.5 |
δ=50 |
250 |
DN40 |
φ45×3.5 |
δ=50 |
250 |
DN50 |
φ57×3.5 |
δ=50 |
250 |
DN70 |
φ76×4.0 |
δ=50 |
300 |
DN80 |
φ89×4.0 |
δ=60 |
300 |
DN100 |
φ108×4.0 |
δ=60 |
350 |
DN125 |
φ133×4.5 |
δ=60 |
350 |
DN150 |
φ159×4.5 |
δ=60 |
400 |
DN200 |
φ219×6.0 |
δ=60 |
450 |
DN250 |
φ273×8.0 |
δ=60 |
500 |