2楼
请问一下,是在配电柜中使用的吧
回复
3楼
是的~到变电室距离70M左右,我用YJV3(3*300+2*150)可以吗
回复
4楼
YJV3(3*300+2*150)????????????是不是YJV(3*300+1*150)?1600A开关的实际载流量是多少?
回复
5楼
1400A
回复
6楼
是直埋还是电缆沟?
回复
7楼
你的开关偏小!!!!!
回复
8楼
全程走桥架~
回复
9楼
YJV4(3*300+2*150)
回复
10楼
楼上指的是4根YJV300的电缆吗?
回复
11楼
电缆没有问题。你的开关要注意!
回复