热水保温
hemiaochan8438
2008年04月10日 16:51:33
只看楼主

各位前辈,目前我遇到一个难题:一个农村小区的安置房小区,热水管道我做的放在墙壁找平层中,每户1根水管上,一根水管下,共10根水管,现在审图中心要求我做热水管的保温,原来的热水管道20,加上保温层20,则管子有60,找平中没有办法放,不知道各位前辈一般如何处理这个问题的,先谢谢了

各位前辈,目前我遇到一个难题:一个农村小区的安置房小区,热水管道我做的放在墙壁找平层中,每户1根水管上,一根水管下,共10根水管,现在审图中心要求我做热水管的保温,原来的热水管道20,加上保温层20,则管子有60,找平中没有办法放,不知道各位前辈一般如何处理这个问题的,先谢谢了
免费打赏
ccm9810204
2008年04月10日 21:36:55
2楼
首先热水管道肯定要做保温处理
版主所说的情况可以如下:

明敷设

管道井走
回复
minyan11
2008年04月10日 21:51:22
3楼
墙面开槽敷设。
回复
hemiaochan8438
2008年04月16日 14:46:13
4楼
用管窿可以吗
回复
scdtltdl03
2009年02月27日 13:26:19
5楼
明敷设

管道井走
回复
hf992434
2009年02月27日 14:25:27
6楼
热水管墙内敷设(管径只有20mm完全可以)
回复
hhh01234567
2009年05月11日 22:57:16
7楼
采用的是什么管材?塑料还是金属管?支管还是干管?!
回复
andycqt
2009年05月17日 22:55:14
8楼
可直接采用CPVC管,不需保温,效果与保温材料一样。
回复
bjp1981223
2010年05月20日 22:02:48
9楼
热水管道可以敷设在卧室不,我现在的太阳能热水器在阳台,要通过卧室才能到卫生间,可以吗?
回复