一、 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
二、市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。
1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。
2.室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
三、 市政消 火栓 宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度 超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
四、 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
五、市政消火栓的 保护半径不应超过150m , 间距不应大于120m 。
六、 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
2.市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
3.市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
七、 市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
八、 当 市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。 室外消火栓安装位置如下图所示:
九、 严寒地区在城市主要干道上设置 消防水鹤的布置间距宜为1000m ,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。
十、 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s , 且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
十一、 地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。
室外消火栓
一、建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合市政消火栓的有关规定。
二、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定, 保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
三、 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
四、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
五、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
六、 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定, 但 距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。
七、 工艺装置区 等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置 室外消火栓 ,数量应根据设计流量经计算确定,且 间距不应大于60.0m 。 当 工艺装置区 宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
八、 当工艺装置区、罐区、堆场、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适当部位设置室外固定消防炮。
九、 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
1.室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪。
2.工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,应符合室内消火栓的有关规定。
十、 外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓,安装位置如下图所示:
附: 7.2.8条规范: 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0 .14MPa,火灾 时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。