Fault recorder
故障录波器
相关知识介绍
故障录波器的定义
故障录波器 用于电力系统,可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的 各种电气量的变化情况 ,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。
故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。
故障录波器的作用
01
根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的 确切地点 、 发展过程 和 故障类型 ,以便迅速排除故障和制定防止对策。
02
分析 继电保护和高压断路器的动作情况 ,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。
03
积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。
故障录波器的启动方式
启动方式 的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括 模拟量启动 和 开关量启动 。
模拟量启动:电压、电流突变启动;电压、电流越限启动;负序电压、电流越限启动;零序电压、电流越限启动;谐波电压启动;频率越限启动;逆功率启动;过励磁启动等。
开关量启动:所有保护的跳闸出口信号;所有开关的副接电变位信号。
(1) 相电流突变和相电压突变 :
采用分相判别,用计算出的相电流或相电压突变量与定值比较,连判三次满足突变量起动定值即被确认为起动。
(2) 相电流、相电压越限及零序电流、零序电压越限起动 :
用计算出的各相电压、各相电流以及零序电压、零序电流(采用专用通道输入,而非采用对称分量法计算得到)同整定值比较以判断是否起动。
(3) 频率越限与频率变化率起动:
采用硬件测频,用测得的频率与频率越限定值比较以判定是否起动。
(4) 开关量起动:
通过配置可设定任何开关量作为起动条件、变位方式可选。
(5) 正序、负序和零序电压启动:
电力系统故障时,正序、负序和零序电压均可以看成故障分量,因此可以利用这些量变化启动录波。
故障录波器分析要求
1、能自动综合双端数据进行 故障测距 ;
2、能根据记录的电流、电压形成波形,导出 各序分量及其向量图、阻抗变化轨迹 ;
3、具备完善的 数据库管理功能 。
分析录波图的基本方法
1、大致判断系统 发生了什么故障 ,及 故障持续时间 。
2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前 电流电压相位关系是否正确 ,是否为正相序,负荷角为多少度。
3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准, 确定故障态各相电流电压的相位关系 。(注意选取相位基准时 躲开故障初始及故障结束部分 ,一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)
4、 绘制向量图 ,进行分析。
简单故障波形分析
A相单相接地故障 录波图分析要点
1、 某相电流增大,电压降低;出现零序电流、零序电压 。 ——可确定系统发生的故障为单相接地故障。
2、电流增大、电压降低为同一相别。 —— 可确定电流、电压相别没有接错。
3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。
4、故障相电压超前故障相电流约80°(即线路阻抗角)左右,零序电流超前零序电压约110°左右。 —— 可确定保护装置、二次回路整体均没有问题 。
对于单相故障, 故障相电压超前故障相电流约80° ;对于多相故障,则是 故障相间电压超前故障相间电流约80 °。
若单相接地故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。
AB两相短路故障 录波图分析要点
1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。
2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
3、两个故障相电流基本反向。
4、故障相间电压超前故障相间电流约80°左右。
若两相短路故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。
AB两相接地故障 录波图分析要点
1、两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压。
2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
3、零序电流相位为位于故障两相电流间。
4、故障相间电压超前故障相间电流约80°左右;零序电流超前零序电压约110°左右。
若两相接地故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。
三相短路故障 录波图分析要点
1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压。
2、故障相电压超前故障相电流约80°左右;故障相间电压超前故障相间电流同样约80°左右。
若三相短路故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。