耐火等级与耐火极限
zsd_4721383133
2023年03月28日 09:16:08
来自于建筑规范
只看楼主

01 材料、建筑构件、建筑物的关系 概念 材料 单一物质或均匀分布的混合物。

01

材料、建筑构件、建筑物的关系


概念


材料

单一物质或均匀分布的混合物。

如:金属、石材、木材、混凝土、矿纤、聚合物等。


建筑构件

构成建筑物各个要素。

如:楼(屋)面、墙体、柱子、梁、吊顶、基础等。


建筑物

建筑是用泥土、砖、瓦、石材、木材、钢筋砼等建筑材料构成的一种供人居住和使用的空间。


有了前面的概念我们是不是思路清晰很了很多:材料组成构件,构件形成建筑。

图片
图片


图片

砖墙


图片

砖房




02

材料的燃烧性能及分级


概况


指建筑材料、制品的燃烧性能。


指在规定的试验条件下,材料或制品遇火所产生的反应;


简单讲就是材料能不能烧,烧的时候状态是怎么样的


这些都会根据发烟、发热、碳化、毒性等方面来衡量。通过不同的结果,就可以将材料和构件的燃烧性能分成不同的等级。


材料的燃烧性能分级


根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012,建筑材料及制品燃烧性能基本分级为A、B1、B2、B3,对应欧盟标准分级为A1、A2、B、C、D、E、F。


除非特殊说明,其他规范标准中所涉及的燃烧性能,均应符合本标准的规定。


图片
图片

钢材

图片

水泥刨花板

图片

刨花板

图片

油漆




03

构件的燃烧性能和耐火极限


构件燃烧性能分级


 了解了材料的燃烧性能,那构件的燃烧性能呢?


构件由材料加工制作而成,因此与材料的燃烧性能差不多,有三个等级A、B1、B2:


图片


在《建规》中,各类建筑构件、保温材料等均有燃烧性能要求,建筑构件的燃烧性能是确定耐火等级的基本要素,无论什么等级的建筑,都不得使用B3级建筑构件


建筑的内、外保温系统宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料。


为方便实际应用中的借鉴采纳,《建筑内部装修设计防火规范》第三章《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的燃烧性能等级划分进行了举例。


构件的耐火极限


了解了构件的燃烧性能,那构件耐不耐烧,能抗火多久呢?这就是构件的耐火极限。


指建筑构件时间-——温度标准曲线进行耐火试验,从受到火作用时起,到失去承载能力、完整性和隔热性时止所用的时间,用 小时(h)表示 。

图片


04

建筑的耐火等级

概念


耐火等级是衡量房屋建筑耐火性能高低的参数,由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件等主要结构构件的燃烧性能耐火时间决定。

(建筑的耐烧能力)


耐火等级越高,表示其建筑耐烧能力越强,因此需要选择越耐烧的材料。


目标


使不同建筑具有与其火灾危险性和高度、规模相适应的耐火等级,是基本的防火技术措施之一。


不同类型和规模的建筑设定不同的耐火等级,既有利于消防安全,又有利于提高投资效益。


图片


小提示

“火灾危险性类别”主要针对工业建筑而言;

“耐火等级”针对所有的建(构)筑物。


确定原则


工业建筑根据其生产过程的火灾危险程度、储存物质的性质确定;

民用建筑根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度确定;


影响因素


建筑功能及部位、建筑规模及重要性、结构形式、火灾危险类别、建筑面积、建筑高度、火灾荷载的大小等都会影响到耐火等级的确定;


等级划分


无论是工业建筑还是民用建筑,耐火等级均分为一、二、三、四级;


图片


分类原则


一般情况下:

重要性建筑的或规模较大的建筑,通常按一、二级耐火等级进行设计;

一般性建筑二、三级耐火等级设计;

次要或临时建筑按建筑四级等级设计。


为确保建筑具备较高的被动防火性能,各类建筑均根据建筑规模、层数、危险类别等因素,规定了最低耐火等级要求。


不同类型建筑与耐火等级的关系


《建规》对不同类型工业建筑、民用建筑的耐火等级做了相关规定,但密密麻麻的文字让人头疼不已,现对其归纳总结如下:


图片


图片


小提示

  • 高架仓库: 货架高度大于7m,且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。

  • 特殊贵重的设备或物品主要有:

    a. 价格昂贵、损失大的设备;

    b.  影响工厂或区域生产、城市生命线供给的关键设施,如热电厂、燃气站、水厂、发电厂、化工厂控制室等;

    c. 特殊贵重物品,如金银、货币、重要文件资料、档案库等。

  • 重要公共建筑:发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。





05

不同耐火等级对应的建筑构件燃烧性能


我们都知道,建筑是由构件组成的。


因此,一个建筑的耐火等级,就是由构件的燃烧性能和耐火极限满足最低耐火等级要求来决定的


建筑耐火等级越高,则需选择更高耐火极限的构件;(主要为设计阶段)

通过建筑内各主要构件的耐火极限,判断建筑的耐火等级。(主要为验收阶段)


根据火灾的统计数据来看,88%的火灾可在1.5h之内扑灭,80%的火灾可在1h之内扑灭。


因此级建筑物楼板的耐火极限定为1.5h,二级建筑物楼板的耐火极限定为1h。


在规定其他部件的耐火极限时间都是以楼板为基准来定的。


其他构件与楼板比较重要性,如果重要一点,就定高一些。


这样就形成不同耐火等级建筑对各个构件的耐火极限和燃烧性能的不同要求。


面对规范中复杂的表格,以“”楼板“”为基准来简化和熟悉不同构件的属性,其中,“一、二级”为最常见的建筑物耐火等级。


不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能

和耐火极限(h)

图片


图片


小提示

从低原则

要想建造满足某个耐火等级的建筑,那么这个建筑里所有构件的【燃烧性能】和【耐火极限】都要满足表里的要求,如果有一个不满足就不行。


建筑构件=燃烧性能+耐火极限

建筑耐火等级=构件a+构件b+构件c+...+构件n(按最低)


构件示意图


防火墙

图片

图片

承重墙

图片

电梯井的墙


图片

楼梯间和前室的墙

图片


图片

楼板

图片

疏散楼梯

图片

屋顶承重构件

图片

疏散走道两侧的隔墙

图片

房间隔墙


图片

吊顶(包括吊顶格栅)

图片




06

建筑构件耐火极限调整


凡事有例行,必定有例外!


上表属于不同建筑耐火等级对构件的正常要求,除了这些正常要求外,还有很多的调整条文。


同样,规范原文是十几二十条密密麻麻的文字,不简化不是我们的风格。


图片



小提示

《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》


 建筑构件的耐火极限除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定外,尚应符合下列规定:

    1  承重柱(包括斜撑)、转换梁、结构加强层桁架的耐火极限不应低于4.00h;

    2  梁以及与梁结构功能类似构件的耐火极限不应低于3.00h;

    3  楼板和屋顶承重构件的耐火极限不应低2.50h;

    4  核心筒外围墙体的耐火极限不应低于3.00h;

    5  电缆井、管道井等竖井井壁的耐火极限不应低于2.00h;

    6  房间隔墙的耐火极限不应低于1.50h、疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于2.00h;

    7  建筑中的承重钢结构,当采用防火涂料保护时,应采用厚涂型钢结构防火涂料。

知识点:耐火等级与耐火极限

风管耐火等级和耐火极限之间的关系与区别

免费打赏
天地不言
2023年05月21日 09:34:53
2楼

防火技术的发展确实有目共睹,施工质量的提升也很明显。建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行),也是进一步保证人民财产安全。

回复

相关推荐