加压风柜滴水是什么原因?
yyn123
yyn123 Lv.2
2008年04月09日 16:21:19
只看楼主

大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!

大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!
免费打赏
youhun009
2008年05月02日 22:34:30
22楼
觉得管道阻力太小 飞水
回复
myr166
2008年05月07日 14:37:40
23楼
大家好!很高兴在这里能和各位同行进行交流,看过各位不同的见解后我已有个人的看法,请大家发表讨论,楼主所提的问题我也亲身遇到过,到现在也还没有找到很好的解决方法,问题的主要原因是:水源是来自于加湿,是水蒸汽经过中效过滤器时产生的,我做过试验,取下中效过滤器后不会有水,
回复
zhiqiangge000
2008年05月08日 13:22:35
24楼
能发个图片看看最好,那样便于分析,
回复
xingsiblw
2008年05月09日 09:10:42
25楼
空气湿度大
回复
m101455
2008年05月12日 16:41:43
26楼
你应该拍几张照片看看,到底滴水在什么部位!
回复
youma1231
2008年05月13日 10:23:05
27楼
我觉得风速过高的可能性较大
回复
highair2006
2008年05月13日 18:17:22
28楼

同意23楼的说法,水份来自加湿器;但问题出在水冷柜机,因其管排属DX Type,出风温度偏低,随便一加湿(不论是蒸汽加湿或喷雾加湿)就会达于饱和状态,此低温之饱和空气,一碰到比其冷的表面,很容易产生凝结水,故滴水乃属系统设计错误使然。
回复
ylttzkx
2008年05月16日 00:59:09
29楼
水肯定是来自于水柜,风压过大,风速过高导致带水,降低风速比较好点,否则,加挡水板
回复
wenzhen001
2008年05月16日 09:17:52
30楼

学习学习,谢谢
回复
yjf9043512
2008年05月16日 17:51:01
31楼
一是采用两次回风,二是加挡水板,三是做个落差,四是加变频器。