大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!
大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!
12楼
采用二次回风,可以解决问题
回复
13楼
因为你的增加风柜的风量大于风柜的处理风量很多.而且,增压风柜要与柜机有一段安全距离.
回复
14楼
我觉得首先要知道加压风柜的水是怎么来的
有三种可能 一 水是从水冷柜机中进入加压风柜的,但结合水冷柜机的结构特点来说 这种可能性很小;
二 串联加压风柜后,风量超过水冷柜机额定风量很多,送风温度升高,加压风柜内壁的表面温度低于送风的露点温度,从而导致结露.解决方法就是调小风量;
三 加压风柜的检修门结露(这种情况很常见),其密封性效果不好,冷凝水渗入风柜内!如果是这样的话就更换密封条了.检修门尽量少开!
暂时就想到这么多吧.
回复
15楼
加压风柜负压太大引起!
回复
16楼
一 水是从水冷柜机中进入加压风柜的,但结合水冷柜机的结构特点来说 这种可能性很小;
二 串联加压风柜后,风量超过水冷柜机额定风量很多,送风温度升高,加压风柜内壁的表面温度低于送风的露点温度,从而导致结露.解决方法就是调小风量;
三 加压风柜的检修门结露(这种情况很常见),其密封性效果不好,冷凝水渗入风柜内!如果是这样的话就更换密封条了.检修门尽量少开!
回复
17楼
是风压的问题!
回复
18楼
本来这是个方案不是很合理的做法,风速太高,楼上12楼的方法是可行的,用风管短接一段,作成二次回风。
回复
19楼
风速过高.一般表冷器截面风速不超过2.5M/S,表冷气翅片间距过大,加是量过大,风过滤网脏堵,机内负压过高,冷凝水在负压作用下不能流出制冷风柜
回复
20楼
加压风柜风量过大,冷柜表冷风速过大,带水(或霜),在风机离心作用下沿壁流下。
回复
21楼
风量过大是根本原因,我公司有个净化工程因为回风不够,不能及时抽回制冷机,导致工作室内压力上升,部分风量挤存在加压风柜中,加压风柜过冷结露产生水珠。
解决办法是增加回风回到制冷机中去,使风量达到平衡,加压风柜内风量要能及时送走。
回复