加压风柜滴水是什么原因?
yyn123
yyn123 Lv.2
2008年04月09日 16:21:19
只看楼主

大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!

大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!
免费打赏
zzljxl
2008年04月09日 20:49:02
2楼
可能是风速太高,能不能用风速仪测下水冷柜或加压风柜处的风速,还有你看看中效是否湿?
回复
yyn123
2008年04月10日 11:22:05
3楼
中效是湿了,因为过段时间也会把水带到中效那边!如果风速过大就有可能是风机风量大的原因是吗?在现场是风机的风量大于柜机的风量,风机的风量是32000CMH,柜机的风量是22000CMH,但我们把水冷柜机里面的风机取掉了!不知这样会不会也有影响?
回复
howen82
2008年04月10日 20:41:18
4楼
加湿器放在哪里?
回复
yyn123
2008年04月11日 10:18:58
5楼
是放在恒温恒湿水冷柜机里面的!
回复
x1725
2008年04月11日 10:38:20
6楼
那里滴水,滴水有可能是漏风,保温不好,又有可能加湿器误动作湿度过大.
回复
50522chen
2008年04月11日 19:15:30
7楼
表冷器处的风速过大就会将冷凝水带走进入系统
回复
howen82
2008年04月11日 19:45:12
8楼


那就只可能是把水冷柜的水带到管道上了.
有以下几种可能:
1.蒸发器迎面风速过高,不过这可能性不大,标准的机组,厂家设计上应该不会有什么问题.
2.冷凝水没有及时排走,被带到管道上.
3.加湿器放在水冷柜里面,由于尺寸的限制,没有留有足够的吸收距离,被带到管道上.

2跟3的可能性比较大.
回复
ybs066
2008年04月11日 22:37:57
9楼
1、送风机风速太高;
2、不知是否是喷淋加湿量过大?
3、冷凝水排放不畅。
解决方法;1送风机改变頻运行;2、3检查检修加湿系统。
回复
lmjpz
2008年04月11日 23:32:40
10楼
如果中效表面是湿的,那是因为加湿器的雾化距离不够,
回复
chinafysr
2008年04月13日 14:20:20
11楼
这里有答案:工业加湿器网:www.chinafysr.com
回复

相关推荐