常用气体的检(探)测器选用应符合下列规定:
zsd_7828606833
2023年03月23日 09:49:50
只看楼主

知识点:检(探)测器 常用气体的检(探)测器选用应符合下列规定: 1 烃类可燃气体可选用催化燃烧型或红外气体检(探)测器。当使用场所 的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检(探)测器; 2 在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体检(探)测器; 3 氢气检测可选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检(探)测器; 4 检测组分单一的可燃气体, 宜选用热传导型检(探)测器;

知识点:检(探)测器

常用气体的检(探)测器选用应符合下列规定:

1 烃类可燃气体可选用催化燃烧型或红外气体检(探)测器。当使用场所 的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检(探)测器;

2 在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体检(探)测器;

3 氢气检测可选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检(探)测器;

4 检测组分单一的可燃气体, 宜选用热传导型检(探)测器;

5 硫化氢、氯气、氨气、丙烯腈气体、一氧化碳气体可选用电化学型或半导体型检(探)测器;

6 氯乙烯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器;

7 氰化氢气体宜选用电化学型检(探)测器;

8 苯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器;

9 碳酰氯 (光气)可选用电化学型或红外气体检(探)测器。

检(探)测器防爆类型的选用,应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的要求, 根据使用场所爆炸危险区域的划分以及被检测气体的性质,选择检(探)测器的防爆类型和级别。

报警设定值一级报警是仅报警;二级报警是报警并输出信号供连锁系统使用

5.3.3 报警设定值应符合下列规定

1,可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;

2, 可燃气体的二级报警(高高限)设定值小于或等于50%LEL;

3,有毒气体的报警设定值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值。

安装高度

检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。

检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源0.5~2m。

检(探)测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。

检(探)测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定,并应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

指示报警设备6.2.1指示报警设备应安装在操作人员常驻的控制室、现场操作室等内部。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


免费打赏

相关推荐

APP内打开