冷水机组维护与保养攻略大全~
糕糕泡芙
2023年03月21日 10:10:02
只看楼主

冷水机组的维护与保养 项目 维护保养内容 时间 正常运行中的维护保养检查 查压缩机冷冻油的油压及油量 日常检查 系统检漏(制冷剂),发现漏点及时处理 检查有无不正常的声响、震动及高温 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 检查各种阀门是否正常

冷水机组的维护与保养

项目

维护保养内容

时间

正常运行中的维护保养检查


查压缩机冷冻油的油压及油量

日常检查

系统检漏(制冷剂),发现漏点及时处理

检查有无不正常的声响、震动及高温

检查冷凝器及冷却器的温度、压力

检查各种阀门是否正常

检查冷水机出入水的温度及压力

检查主电路上接线端子,若有松动,压实

检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态

检查机组润滑系统机油是否充足

检查制冷设备安全保护装置整定值

检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况

检查并收紧电路上的各电线接点

检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气

冷凝器

蒸发器

维修保养(清除污垢)

a)配制酸溶液;

b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液,进行酸洗;注意控制酸的浓度和清洗时间,保证清洗效果,并保证腐蚀量不能超标;

c)酸洗完后用清水冲洗3次以上;

d)如不漏水则重新装好。

3年/


电气控制部分维护保养

对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;

1年/

压缩机

维护保养

a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)

b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡)

c)压缩机油压;

d)压缩机外壳温度(正常85℃以下)

e)吸气压力;

f)排气压力;

g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动;

h)检查压缩机是否有异常的气味。

日常检查


水循环管道维护保养(机房内循环水泵、补水泵等)

项目

维护保养内容

时间

水泵维保

转动水泵轴,观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵;检查机械密封是否漏水,如漏水请更换。


1年

截止阀维保

检查是否泄漏,如是则应加压填料;

检查阀门开闭是否灵活,如阻力较大则应对阀杆加注润滑油;如阀门破裂或开闭失效,则应更换同规格阀门;检查法兰连结处是否渗漏,如是则应拆换密封胶垫。


1年

循环水系统检查及保养


检查弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换弹性橡胶垫。

清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

清洗水泵机组外壳,如脱漆或锈蚀严重,则应重新油漆一遍。

检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损,如是则应维修或更换保温层。


1年

电动机维保

500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ。

检查电动机轴承有无阻滞现象,如有则应加润滑油,如加润滑油后仍不行,则应更换同型号规格的轴承;

检查电动机风叶有无擦壳现象,如有则应修整处理。


1年


冷却塔的维护与保养

项目

维护保养内容

时间

电机部分

维护保养

500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。


1年


检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承


1年


a)检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;

b)检查皮带是否太松,如是则应调整检;检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修


1年

整体检查

检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴

1年


末端部分的维护保养

项目

维护保养内容

时间

末端

维护保养

清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管

1年

清洗进回风初效空气过滤网,排除盘管内的空气

检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松,则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

检查各末端温控开关是否完好,如有控制不灵,线盒损坏应及时更换

清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物

拧紧所有紧固件


所有控制柜的维护保养

项目

维护保养内容

时间

交流接触器维修保养

a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)

c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器;

d)清洁铁芯上的灰尘及脏物;

e)拧紧所有紧固螺栓

1季度/

热继电器维修保养

a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则应整修处理,处理后达不到要求的应更换;

b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换

1季度/

空气开关维修保养

a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ;

b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换;

c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)

1季度/

信号灯

指示仪表维修保养

a)检查各信号灯是否正常,如不亮则应更换同规格的小灯泡;

b)检查各指示仪表指示是否正确,如偏差较大则应作适当调整,调整后偏差仍较大应更

1年

其他项

清洁控制柜内外的灰尘、脏物

每周/

检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换


制冷机组的维护与保养


压缩机:


润滑系统:


机组检漏:


机组通电情况下的维护保养:


机组停机后的维护保养:


填料的清洁:





本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:冷水机组维护与保养攻略大全~

螺杆式冷水机组维护与保养方法



免费打赏
阿巅2019
2023年04月28日 09:30:29
2楼

很好的资料!讲的非常专业,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开