6、 电磁阀应用中要注意的问题(1) 了解工作流体的性质应根据介质的特性选择相应的电磁阀,如用于水和用于蒸汽的电磁阀就不相同。流体性质包括:温度、压力、粘度、腐蚀性等;温度高的流体,就不能使用常温电磁阀,否则其使用寿命将大大缩短,严重时甚至会损坏。当管道中流体含有微粒等杂质时,应选用膜片式电磁阀。电磁阀允许液体粘度一般在20mm2/S以下,大于50mm2/S时应专门订货。电磁阀对流体的清洁度要求较高,流体清洁度不高时可在电磁阀前安装过滤器。
6、 电磁阀应用中要注意的问题
(1) 了解工作流体的性质应根据介质的特性选择相应的电磁阀,如用于水和用于蒸汽的电磁阀就不相同。(2) 搞清工作流体的压力和流量选择的电磁阀额定工作压力太高,会增加投资;但选择的额定工作压力太低,或接近实际的介质压力,在工作中电磁阀因材料的强度不够,会造成事故。除安全问题外,工作压力的选择还与电磁阀能否正常工作有关。工作压力一般用最高与最低的上、下限来确定它的可靠工作范围。否则电磁阀受介质压力的影响将无法可靠工作。
流体流量大小关系到电磁阀的通径或阀座尺寸。电磁阀口径选择过大会造成经济上的浪费;如果口径选小了又会限制管道中应通过的流量,而造成较大的压力损失,使得系统的控制作用减小,使系统的控制精度下降或失控。
工作压差是指电磁阀能可靠开、关的阀入口与出口间的压力差,也是电磁阀能否正常工作的关键,是选择时首要考虑的问题。
(3) 要重视环境条件电磁阀的使用温度过高则寿命将下降,最高温度不能超过电磁阀铭牌所示。环境温度太低,会引起电磁阀外壳结霜,会使密封填料等出现问题,使电磁阀不能正常工作。湿度会影响电气绝缘性,潮湿的环境会使电气绝缘下降,影响到电磁阀的可靠性。使用环境有灰尘、水滴、盐雾、腐蚀性气氛时,应选择密封性好的产品,如防水型、防溅型、防尘型电磁阀。要求防爆应选择防爆型电磁阀。在有振动、冲击的环境则应选择耐振型电磁阀。
(4)工作电源的选择电磁阀的工作电源有直流和交流之分,直流电磁阀接入了交流电源,电磁吸力会很小导致无法工作;交流电磁阀接入了直流电源,会出现电流过大使线圈温度升高把电磁阀烧坏。
电磁阀的供电电源应与铭牌上的额定电压相符,电源电压过高,使电磁阀电流过大而温升异常,且电磁吸力太大导致冲击力过大,而影响阀的可靠性。电源电压过低,电磁阀的电磁吸力下降过多,会影响到开阀能力而难以可靠地工作。
要考虑电磁阀的使用距离。电磁阀线圈电压一般以24V. DC 或220V. AC的居多。在使用中还应考虑导线压降的影响问题,举个例子说明如下,已知:电磁阀的工作电压为24V.DC,功率为DC 10W,工作电流取值0.42A;允许电压降为15%则取值4V;控制设备至电磁阀的电线如用2×1.5mm2的,其电阻为 0.014Ω/m,则电缆的最大长度为:4/0.014×2×0.42≈340m。如用2×2.5mm2的,其电阻为 0.008Ω/m,则电缆的最大长度为:4/0.008×2×0.42≈590m。
实际应用中为了保证电磁阀可靠动作,电缆长度不要超过以上计算值。对距离较远的现场,而且使用在信号联锁系统时,只能考虑更换线径更粗的导线,或者提高供电电源来解决。
(5) 要考虑阀的工作频度工作频度即电磁阀在使用时所允许的最高动作次数,通常用每分钟开阀与关阀的次数来表示。是由电磁阀的类型与结构来决定,如直接动作式的电磁阀动作时间快,它的工作频度就可高一些。生产有连续生产、间歇生产、短时生产。在连续生产场合使用了短时工作制的电磁阀,使用寿命就会缩短,甚至会在短期内损坏。无恰当产品可选时,只能选用高一档的产品,而不要降额选择。
(6) 重视细节问题很多电磁阀是可以通用的,在满足使用要求的基础上,应选择最经济的产品。一般电磁阀是不防水的,安装环境要考虑防水问题。对腐蚀性介质应选用不锈钢产品;电磁阀是选择常闭型还是常开型,应根据工艺要求及安全来进行选择。
7. 电磁阀的安装和维修
合理选型、正确安装、定期维修是电磁阀可靠工作的保证。电磁阀的种类繁杂,用途千差万别。因此,安装与维护方法,不可能一一罗列出来,本文仅谈一些基本原则供参考。
(1) 安装
安装时应注意工作介质的流向,应按阀体上标注箭头所指的流通方向安装。 供电电源要与电磁阀铭牌上的规定一致,如交流、直流,电压等级、功率等。通过控制继电器驱动时匹配要合理。电磁阀应接地以保证安全。
电磁阀内装有弹簧,能承受一定程度的振动,安装稍不垂直尚可正常工作,但应尽可能安装在振动较小的地方,并尽量垂直安装。安装时要注意与阀门相连部位及阀门本体的密封,防止泄漏。在有腐蚀性介质的工作场所,应对阀门采取必要的防护措施。
(2) 维修新管道安装的电磁阀,使用前应对工艺管道进行吹洗,把管道中的杂质、积污、焊渣清除了,以避免阀门被堵塞或卡死。工艺停产期间,电磁阀不用时,应将阀门前的手动截止阀门关闭。如果停产时间过长,应把电磁阀拆下保管,否则由于工艺管道的严重积垢留置在阀内,使阀门内部卡死而不能工作。权衡利弊拆下保管比开工时处理故障更容易和主动。
准备必要的备品备件。电磁阀结构不太复杂,遇到故障时,处理起来也不是太困难。以下是一些常见故障,如:通电后电磁阀不工作。 先检查接线是否正常,然后再检查线圈是否断线。通电后电磁阀阀没有打开。 可检查阀盖螺丝是否松了。如果是更换阀盖密封垫后才出现这一故障,则应检查密封垫片是否过厚、过薄,或者由于螺丝松紧程度不一致造成的问题。再就是检查阀塞是否卡死了,有先导阀的则应观察导阀的阀口是否有堵塞现象。
断电后电磁阀关不了。 先检查阀芯是否卡死了,先导阀的阀口是否有堵塞情况。阀门已关闭,但关不死。 仍然有工作介质泄漏,重点检查阀芯的密封垫片是否损坏,阀座是否松动。阀芯卡死。 堵塞故障可通过清洗来解决,清洗可用汽油或水,清洗后用压缩空气吹干,拆卸电磁阀一定要记住各部件的顺序,避免回装时出错造成新的故障。