知识点:散热器 一、散热器的选用应遵循以下原则 1、按建筑物使用功能、特点进行散热器选型,主要依据为工作压力、散热能力、耐用性能、阻力特性、产品外观等。根据国家对节能环保的要求,在选用散热器时.还应考虑散热器在生产过程中的节能,以及散热器的金属热强度等。 2、散热器散热量应按国家标准《采暖散热器散热量测试方法》GB/T13754,由经国家认定的单位测试。厂家提供产品时,需校核产品测试报告,若实际运行条件(系统供回水温度、室内温度、有无外罩等)与标准散热量测试条件不同时,则应对散热量进行修正。散热量测试条件为:上进下出连接方式,在闭式小室内进行,进水温度为95℃,回水温度为70℃,室内温度为18℃;对流器进水温度为88.7℃,出水温度为76.3℃,At=[(95+70)/2]一18=64.5℃。
知识点:散热器
1、按建筑物使用功能、特点进行散热器选型,主要依据为工作压力、散热能力、耐用性能、阻力特性、产品外观等。3、辐射性散热器外表面涂刷银粉等金属漆,会显著降低辐射换热能力,不得再采用,应采用不含金属材质的表面涂料,以改善散热器的热工性能和装饰效果。
5、对于集中供暖系统,钢制、铝制散热器应选用经过严格内防腐蚀处理的产品。对于满足以下要求的产品,无需进行内防腐蚀处理:
①、钢制散热器用于闭式循环系统中、水质符合GB 1576 工业锅炉水质标准要求而且能实现非供暖期满水保养时;
②、铝制柱翼型散热器:用于中性热水的分户采暖系统,或pH 为6.5~8.5的二次水供暖系统。
6、钢、铝、铜(钢)铝复合、铜管对流器等轻型散热器宜带包装安装,在室内装饰完成后或使用前拆除包装。
7、散热器连接宜选用专用配件。禁止铝制散热器的铝制螺纹与钢管直接连接。
8、除灰铸铁散热器以外,散热器供暖系统应采用闭式循环系统,膨胀水箱宜选用带隔膜式类型产品,防止空气通过水箱进人系统。钢制散热器应选用内防腐型,在非供暖期中要求充水保养,如供暖系统不能保证满水养护,则应将散热器内的存水全部排出。
9、安装热量表和恒温阀的热水供暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁散热器。
10、在相对湿度较大的房间,应采用耐腐蚀的散热器。
1、散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装。
3、楼梯间的散热器,应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。
4、除幼儿园、老年人公寓和有特殊功能要求的建筑外,散热器应明装;必须暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。
5、粗柱型(包括柱翼型)散热器组装不宜超过20片,细柱型散热器不宜超过25片。
6、垂直单管和垂直双管供暖系统,同一房间的两组散热器,可采用异侧连接的水平单管串联连接方式,也可以采用上下接口同侧连接方式。当采用上下接口同侧连接方式时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口直径相同。
相关推荐:
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范