第一部分 地面防水要点 先看看通常的—— 地暖地面防水要点: 1、建议做一层基础的全屋防水,尤其是使用预制楼板的房子(已经很少了)和曾经打过很深龙骨的,以及使用实木地板的房子。 2、防水施工前的地面应保证基本的平整度,可以进行适当的微找平处理。 防水施工细节: 1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
第一部分 地面防水要点
先看看通常的——
地暖地面防水要点:
1、建议做一层基础的全屋防水,尤其是使用预制楼板的房子(已经很少了)和曾经打过很深龙骨的,以及使用实木地板的房子。
2、防水施工前的地面应保证基本的平整度,可以进行适当的微找平处理。
防水施工细节:
1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样采取措施。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小圆角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、设防高度一般要求防水层做到距地面250mm的高度,浴缸上沿500mm的高度以及淋浴时1500mm高等。实践证明有淋浴区的卫生间防水高度要做到1800mm以上,才能有效起到防止渗漏的效果。
另外, 在安装地暖系统时,很多业主都会有这样一个问题,即卫生间是否可以安装地暖。事实上,卫生间可以安装地暖。只要做好防水工艺,卫生间地暖施工应采取哪些防水措施,应注意哪些施工要点和细节?
第二部分 卫生间防水和地暖卫生间防水
一、通常的卫生间防水的总体上注意要点:
1、按国家地暖标准要求,装地暖的卫生间应做两层防水。第一层在地暖施工之前的原始地面,第二层在地暖回填层之后。
2、卫生间的过门处应该设置止水墙(也叫止水带、止水台),止水墙内侧也应做防水处理,地暖管穿过止水墙的地方需做隔离措施。
3、地暖环境下的防水材料不仅需要有优秀的防水性能,更要兼顾良好的耐久性,以保证该材料在地暖的持续高温下能够正常地发挥作用。
下面,我们再来详细说一说针对地暖的——
二、卫生间防水施工的特点和详细要点:
1、地暖卫生间防水工艺特点
与其他住宅区相比,卫生间配备了洗脸池、浴缸/淋浴、卫生间等设施。它是人们用水最多的地方之一,也是排水系统最集中的地方之一。卫生间的主要特点是系统多、结构复杂、易渗漏、渗漏后维护周期长、维护难度大。
而卫生间安装采暖系统,最害怕的是泄漏,因此,为了确保卫生间采暖系统可以正常使用、细致、高质量的防水技术,由于卫生间的特殊性,卫生间采暖需要做两层防水层,首先需要在采暖下设置防水层,防止楼下居民结构层泄漏,然后在采暖回填层设置防水层,防水沿采暖管扩散到其他房间。
2、地暖卫生间防水工程要点
在地暖卫生间防水工程中,重点从材料选择、施工工艺、工程管理三个方面进行把握。
(1)材料选择
由于卫生间经常处于高温、高湿度的环境中,一般来说,应选择耐高温性能优异的防水材料,以确保整个防水系统在完成后能够正常使用。但是,需要注意的是,第一层和第二层防水层的功能和特性存在差异,其材料选择也应有所不同。
(2)施工工艺
在地暖卫生间的防水施工中,要做好点面结合,做好管根、地漏、卫生洁具、阴阳角等细节的施工,加强处理,合理设置地面坡度“防排结合”在大面积防水施工中,要严格执行规范要求。
(3)过程管理
在施工过程中,应严格按照有关规范、设计图纸和施工过程进行合理有序的施工。如有泄漏,应及时查明原因,控制施工阶段,并对不同部位采取有针对性的措施。
3、具体施工流程及细节
卫生间装地暖的基本施工流程为:基层处理→第一道防水层施工→蓄水试验→地暖层施工→基层清理→第二道防水层施工→蓄水试验→防水层保护→防水工程验收。
其具体施工细节包括:
(1)基层处理
要保证基层坚实、平整、干净,不存在明水、砂、开裂、空鼓、孔洞、油污等问题,并能形成合理的排水坡度。如果在施工过程中出现砂、开裂、损坏等问题,可对缺陷部位进行挖掘和打磨,然后用聚合物乳液制备的防水砂浆进行修补。此外,与基层连接的管件、卫生洁具、地漏和排水管应在防水层施工前牢固安装,管道表面应用砂布打磨或除锈。
(2)第一道防水层施工
①材料配比要合理。现场配料和混合搅拌应严格按照厂家规定的比例进行。
②加强细节处理。应仔细处理细节区域,如根管、地漏和阴阳角。如果管根部位应预留宽10mm,深10mm环形凹槽,清洗后填充密封材料,最后使用“堵漏宝”封堵填平,在阴阳角处,用滚刷或油漆刷均匀涂抹防水涂料,宽度500mm应立即粘贴玻璃纤维布进行加固,玻璃纤维布宽度不小于300mm,粘贴时,用漆刷压平,与下层涂料紧密贴合,搭接宽度不小于100mm。
③大面防水涂层施工。涂刷时,厚度应均匀,不得有局部沉积。薄涂层可通过多次达到指定厚度。涂层方向应与上一次涂层方向垂直,后一次涂层应在上一次涂层干燥后进行。
(3)蓄水试验
防水层施工完成后,48h干燥后进行24h蓄水试验,地面蓄水高度不小于20mm,下一道施工工序无渗漏、无渗漏,第二道防水层施工完成后,重复此步骤进行蓄水试验。
(4)地暖层施工
在施工过程中,所有地板加热管道不得直接通过混凝土水障碍物,应沿墙跨越混凝土水障碍物。如果条件允许,淋浴间应增加一个隐蔽的地漏,位于地板加热保温层的下部,现浇填充层一般采用豆石混凝土,便于均匀传热。
(5)第二道防水层
先进行基层处理和找平层,先保证混凝土填充层和找平层在管道密集部位密实,再使用“水不漏”堵塞,然后进行防水层施工,施工前也要加强细节,然后进行大面积防水层施工。
(6)防水层保护
可在涂膜表面做软保护,如铺盖纸箱、PE膜等,以避免安装管道或后序施工中对防水层造成破坏。管道安装完毕,在进行砂浆保护层作业之前,揭掉软保护,再次检查涂膜防水层,如有破坏须及时修补。保护层应连续施工到位,不留施工缝,严禁打眼凿洞,如有需要,则应及时与防水施工方联系,以便及时修补,避免渗漏隐患。
(7)防水工程验收
整个卫生间防水工程建成后,验收人员将按照有关规定和程序对整个系统进行验收,确认无误后交付给业主使用。
4、其他注意事项
(1)合理设计温度
如果你想确保浴室的温度满足人体供暖的需要,你应该合理设计室内温度。由于空间限制,浴室的实际供暖面积不大。因此,浴室供暖可以是20℃~24℃来设计。
(2)门槛石和地漏处的防水
①干湿区严格区分。可在干湿区交接处做一道刚性反坎,反坎从结构层开始施工,以将干湿区隔断开来,这样即使有明水(或水汽)进入砂浆结合层、隔热层,也无法到达干区,一定程度上避免卫生间门口水汽上升扩散。
②双层地漏。双层地漏是指在砂浆粘结层和保温层处增加原地漏的钻孔,不仅满足瓷砖表面的排水,而且如果明水渗入砂浆粘结层和保温层,可以通过地漏排出。
(3)卫生间止水墙
做好卫生间止水墙,避免卫生间门口、地板变黑的现象。
总之,遵守规范,合理施工,把握细节,做好防水工艺,卫生间安装地暖并不难!需要认真对待!
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
侧壁.地面防水
https://ziliao.co188.com/d63035813.html
知识点:地面防水要点有哪些?