污水处理设备篇:一体化预制泵站
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年03月16日 07:23:45
来自于水处理
只看楼主

1.产品概述JY-BZ-A系列一体化预制泵站采用高强度缠绕玻璃钢GRP筒体,筒体直径:1200mm~3800mm(可为用户定制直径可达6800mm的筒体)、筒体高度:2000~16000mm、同时搭配持续高效潜污泵。设备内部设置安全报警系统,定期检验,确保安全可靠;可实现过流保护,缺项保护等功能,出厂前进行多项测试,保证设备的各项功能的实现。集约化设计,智能化GPRS远程控制,可实现无人值守;可控制和优化系统各个部件性能,确保泵站可靠,高效地运行。

1.产品概述

JY-BZ-A系列一体化预制泵站采用高强度缠绕玻璃钢GRP筒体,筒体直径:1200mm~3800mm(可为用户定制直径可达6800mm的筒体)、筒体高度:2000~16000mm、同时搭配持续高效潜污泵。

设备内部设置安全报警系统,定期检验,确保安全可靠;可实现过流保护,缺项保护等功能,出厂前进行多项测试,保证设备的各项功能的实现。集约化设计,智能化GPRS远程控制,可实现无人值守;可控制和优化系统各个部件性能,确保泵站可靠,高效地运行。

传统泵站建设工期长,占地面积达,并且容易产生渗漏,淤积,臭气等问题,严重困扰土建工程,而一体化预制泵站具有体积小,效率高,智能化等诸多优点,是传统混泥土污水提升泵站的替代品。

2.技术原理

一体化预制泵站的原理是,由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统,再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时,控制系统会控制水泵启动,这样污水便从泵站抽到市政污水管网污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时,系统会控制水泵停运。这样循环反复,使得一体化预制泵站顺利运行。

3.设备结构图

 

一体化预制泵站由顶盖、玻璃钢筒体、底座、潜泵、维修平台、爬梯、管道等组成,满足了设备的增压提升排水要求。

配置表:

 

4.设备优势

1、丰富的深基坑设计施工经验,解决设备抗浮性能以及地质变化对筒体的影响;

2、施工组织设计科学合理周密,经验丰富的建造师现场指导施工;

3、根据流体力学原理,设计了旋流底盆,配合叶轮的流动状态。既提高了水力条件提升了泵效率,又满足了超低液位自清理沉积和浮渣的功能。

4、自主研发智能泵送系统软件,以启动液位,合理设置泵的启动数量和次数,实现高效节能。

5、水泵性能曲线与泵站装置特性曲线实现合理匹配,确保水泵保持在高效点运行

6、专业监控管理系统,无需专人维护泵站,减少维护工时,降低维护风险。

7、实现远程控制启停水泵,无需人工现场维护操作,提高安全率。

8、泵站配套安全绳,安全格栅,有毒气体检测仪及通风强排装置等安全配套措施,确保维护维修人员人身安全。

5.设备参数

 

6.应用领域

1、新建、改建、扩建住宅楼、办公室、宾馆、饭店等公共建筑生活用水。

2、适合用在城市管网压力较充足的地区加压进行给水。

3、适合一些设计单位、施工单位、监理单位进行使用。

4、工矿去也的生产、生活用水、自来水的大型给水中间加压泵站。

5、适合用在工程部的给水二次加压系统。

6、生活小区、社区污水、城镇污水处理厂污水、城区低洼地区的雨水收集与输送。

7、市政污水管网的建设与改造、老旧泵站的改造与扩建、湖泊的水体循环。

7.工程案例

 

8.安装步骤

一体化预制泵站在安装前,必须准备好基坑开挖及支护方案,现场需具备安装所需的工具设备及电源。筒体的运送和起吊程序需按照以下步骤:

A、 用吊带连同罐体运输托架水平移动泵站,将泵站移动至地面。注意,此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体。

B、 用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。

C、竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。

D、混凝土基板坑底和混凝土基板要平整(水平精度 1/100ω,无积水。如果有需要,铺上一层砾石层,用夯实机压实,压实程度达到 90%的压实试验结果,达到地基承载力>180kpa。如不能达到地基承载力要求,如流沙,淤泥或涌泉等地质,必须采取相应的地基处理措施,达到必须的地基承载力才能安装。混凝土安装地基是预制好施工,或者是直接浇注在坑底或直接浇注在压实层上。膨胀螺栓的数量根据具体项目计算确定。膨胀螺丝应在圆周范围内均匀等角度安装。

●准打毛基板与泵站底部的接触面,同时水泥基板在泵站安装前24小时需浸没在水中。对于预制的水泥基板,吊装基板需准确就位。

●水泥基板放置在坑底后,必须测量水平度,施工精度为每米误差不超过25px,以达到安装要求。

E、安装筒体清洁水泥基板表面,确保安装面和预制泵站底部之间没有泥土等杂物。用起重吊钩吊起泵体,放在水泥基板上的地脚螺丝圆周中间。当心不要将泵体碰到地脚螺丝,因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。

灌注混凝土的要求:

●采用标号C30水泥的混凝士,砾石直径不大于32mm。

●采用灌浆附件,或围板浇筑等方法,围板高度需高于灌浆口上檐。

●将混凝土灌入筒体底部空腔,并用垂动挂填匀内部,直到内部全部充满并且液位高于灌浆口上檐。

●完成泵站在水泥基板上安装灌浆工作并达到所需的强度,检查结构完好,就可以回填了。

●泵站须在安装完成后及时回填,防止泵站上浮及倾倒,且玻璃钢材质不可强行牵拉挤压。

●当泵站筒体距离基坑边缘大于1米时,回填材料允许为含水垂小于18%,最大颗粒小于32mm的素土,也可使用级配砂石回填,砾石颗粒最大尺寸不得超过32mm.当泵站桶体距离基坑边缘小于1米但大于0.5米时,仅允许使用级配砂石回填,砾石颗粒最大尺寸不得超过32mm.若泵站桶体距离基坑边缘小于0.5米,禁止回填,并请尽快联系菲源公司.在冬季及降水天气回填时,要检查回填材料是否粘连在一起,基坑的回填应连续进行,尽快完成,施工中应防止地面水流入基坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏.分层回填,每层高度差不得超过1250px,应来用夯机夯实或人工压实,压实大于90%.回填到靠紧雌璧和进出水管30cm附近时严禁使用夯土机等设备,来用人工夯实,确保进出水管很好的支撑在回填土层,不受应力。

F、回填

●严格蔡止向基坑直接单侧倾倒回填材料!

●若泵站桶体距离基坑边缘小于0.5米,禁止回填!

●回填到靠紧罐璧和进出水管30CⅢ附近时严禁使用夯土机等设备,需采用人工夯实,保进出水管很好的支撑在回填土层,不受应力。

●泵站回填结束之前严禁通水。

G、管路连接

●把基坑回填到连接管的最低面时,压实回填面,才开始连接管路。

●不得在未压实管底情况下安装管路和柔性接头。

●安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)。

●管路和密封圈必须清洁。

●进出水管必须通过补偿器对准连接。

●密封条件(确保密封严实)。

●对准管(无压力)。

●对称均匀紧固。

H、控制柜安装

泵站的控制柜是与泵站单独分开安装非防爆的泵站控制柜安装要在泵站安装后,控制柜的接线图附属在控制柜内。

I、泵站的完善 

确保规划通往泵站有个方便的通道以便以后的维修和设备起吊。一个良好的设计和精美的安装并加以美化的泵站与自然环境浑然一体。

J、运行管理与维护

●泵站运行和管理需满足泵站内配套设备如水泵、格栅和阀门等的操作手册的要求。

●泵站日常运行一般采用液位自动控制,特殊情况转为手动控制或远程控制。

●污水和合流泵站配套粉碎格栅一般采用24小时连续运行。

●雨水泵站配套粉碎格栅一般采用液位计控制启停。

 

 