新版老年人照料设施必背考点有哪些?
pl_85985988
2023年03月10日 16:00:29
只看楼主

备考1989年,我国重阳节定为老人节。而,今年的重阳节刚刚过去不久。2019年,新版消防教材修改最多的内容之一就有老年人照料设施的内容,我们几乎可以判断是今年考试的必考点。那么,他有哪些必考的看点那?下面,就让我们一起去看看,特意为各位小伙伴们准备的这份“礼物”吧~!老年人照料设施①床位总数不小于20 床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。

备考

1989年,我国重阳节定为老人节。而,今年的重阳节刚刚过去不久。2019年,新版消防教材修改最多的内容之一就有老年人照料设施的内容,我们几乎可以判断是今年考试的必考点。

那么,他有哪些必考的看点那?下面,就让我们一起去看看,特意为各位小伙伴们准备的这份“礼物”吧~!

老年人照料设施

①床位总数不小于20 床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。

关键记忆点:20

老年人照料设施的耐火等级

除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。

注:本条规定是针对独立建造的老年人照料设施。

关键记忆点:2层3级

老年人照料设施与其他建筑组合

①老年人照料设施宜独立设置。

②当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部;

③老年人照料设施部分应与其他场所进行防火分隔,防火分隔应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

关键记忆点:独立、下部、21乙

老年人照料设施

老年人照料设施中:

①老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。

②老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。

关键记忆点:200、30

老年人照料设施安全出口

公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。

关键记忆点:不少于2

老年人照料设施的疏散楼梯

建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。

关键记忆点:24m防烟楼梯间

老年人照料设施的疏散门

公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除位于走道尽端的房间外,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施建筑,建筑面积不大于 50㎡的房间可设置 1个疏散门。

关键记忆点:2个疏散门、50平米1个

老年人照料设施避难间

3层及3层以上总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;

当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。

间内可供避难的净面积不应小于12㎡,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室。

供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。

关键记忆点:3且3千,2层避难间

老年人照料设施的保温材料

除建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料:

①独立建造的老年人照料设施;

②与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施。

关键记忆点:500独立A

应设置自动灭火系统的场所

大、中型幼儿园,老年人照料设施,总建筑面积大于 500㎡的老年人建筑;应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

关键记忆点:500自喷

应设置火灾自动报警系统的场所

大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼。

注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。

关键记忆点:单1千5、总3千报警

免费打赏

相关推荐

APP内打开