喷涂车间废水调试步骤(气浮+水解酸化+接触氧化)
rjl2000
rjl2000 Lv.2
2008年04月09日 10:12:01
只看楼主

本人也是新手上路,把我的问题也搬上来和大家讨论讨论。 我要调试的工程是我半路接手的,废水来源是喷涂车间循环水、预处理废水和冲洗废水(含脱漆剂),工艺流程是集水池--沉淀池-气浮池-砂滤-碳滤--水解酸化池-接触氧化池-沉淀--出水。碳滤之后的生化处理系统原来是处理生活污水的,业主要求不要再土建,所以我就考虑把工业污水引入生活污水系统。 我的调试方案是这样的: 第一步,调查水质。包括集水池水质、气浮出水水质、水解酸化池水质、接触氧化池水质、出水水质。水质检测项目包括COD、BOD、氨氮和总P。

第二步,调节气浮池的功能。调节絮凝剂的加入量,检测气浮出水水质。
第三步,驯化生化处理系统,使其适应工业污水。逐步提高工业污水和生活污水的比例,根据情况调节曝气量和营养。使系统出水达到二级标准。

这样的调试步骤是否可行?还遗漏了哪些重要问题?
另外,工业废水是间歇式的,我很担心生化处理系统对间歇式的工业废水的耐冲击性!
免费打赏
zxfree
2015年06月22日 12:09:42
2楼
然而7年多过去了,楼主对这个项目有什么感想发表下吗。

yj蓝天:是的,现在项目如何、

回复
教授
2019年04月26日 03:01:51
3楼
然而11年多过去了,楼主对这个项目有什么感想发表下吗。
回复
yj蓝天
2019年05月22日 06:08:30
4楼
楼主这个项目现在运行怎么样了?
回复
唯我至真
2019年08月21日 22:01:12
5楼

既然后面还有生化,砂滤和碳滤可以不用了吧。

回复
yj蓝天
2019年11月26日 14:58:27
7楼

十几年前的帖子了,参考价值不大了

回复
yzd73158395
2019年12月08日 20:08:00
8楼

支持楼主的分享 十几年前的帖子了,参考价值不大了

回复
jia4095
2020年04月25日 22:07:59
9楼

楼主转行了没

yj蓝天:坚持下来人不多。

回复

相关推荐

APP内打开