悬挑板钢筋的布置及锚固
zsd_0432282813
2023年03月05日 21:42:19
只看楼主

弯矩是受力构件截面上的内力矩的一种,即垂直于横截面的内力系的合力偶矩。其大小为该截面截取的构件部分上所有外力对该截面形心矩的代数和,其正负约定为是构件下凹为正,上凸为负(正负区分标准是构件上部受压为正,下部受压为负;反之构件上部受拉为负,下部受拉为正)。 对于土木工程结构中的一根梁(指水平向的构件),当构件区段下侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为正弯矩;当构件区段上侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为负弯矩。

图片       经过以上简单讲解,我们就知道,悬挑板在根部产生的是负弯矩,即是上部受拉,故钢筋布置时,上部面层必须有钢筋,而不能像普通楼板那样布置在底部,但为了避免出现失误,悬挑板最好是双层双向布置钢筋,也对结构承载有利。

悬挑板钢筋在楼板内或梁内的锚固长度也是我们很关心的一个问题。根据规范要求,只要钢筋锚固长度所产生的结合力不小于钢筋承担的拉力就可以,如果悬挑板与楼板在一个水平面上,这个问题就很好处理,直接把悬挑板的负筋与楼板负筋(面筋)做成通长,也就不存在锚固长度不足问题,至于悬挑板底部的受压钢筋,可以按照构造要求锚固,不会担心被拨出,但在遇到地震作用时,还应考虑在地震作用下底部负筋可能产生拉力,此时必须满足抗震锚固要求。为防止出现意外情况,建议在建房时,可全部按地震作用锚固,当悬挑板后没有楼板时,可按图中去除红色标记部分后锚固,其锚固要求如下图:


图片

钢筋锚固长度表:

图片

图片

上述表中的锚固长度,也可按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第8.3节计算,相关规范条文如下:

图片

图片

图片

图片

知识点:悬挑板钢筋的布置及锚固

悬挑空调板钢筋布置问题

免费打赏
zsd_1049206688
2023年03月30日 19:02:26
2楼

剖析得非常深刻,学习了!

回复

相关推荐

APP内打开