梁标注讲解—原位标注
ligong1
ligong1 Lv.2
2023年03月05日 21:18:39
只看楼主

一、集中标注下梁的截面 在平法标注中,不是每一根梁都会逐一标注截面尺寸,在梁截面尺寸相同的情况下,可以采用集中标注,也就是对没有单独标注梁截面尺寸的情况,截面尺寸同集中标注。 上图中,左边一根梁没有标注尺寸,而右边一根有集中标注,那么没有标注尺寸的梁的尺寸就同集中标注,即250*500mm,如下: 二、原位标注下梁的箍筋 还是用上面那长图,梁的集中标注显示箍筋是8@100/200(2),即加密区间距100mm,非加密区间距200mm,但在主次梁交接的位置主梁下,我们又看到一个箍筋标注8@100/150(2),即加密区间距100mm,非加密区间距150mm,而不再是200mm,这个加密区范围一般在次梁的两侧各1.5倍次梁宽度范围内,如次梁宽度200,则加密区长度300+200+300=800mm,需要说明的是,这个箍筋加密区与主次梁附加箍筋叠加设置,二者不是同一个加密箍筋,如下图:

一、集中标注下梁的截面

在平法标注中,不是每一根梁都会逐一标注截面尺寸,在梁截面尺寸相同的情况下,可以采用集中标注,也就是对没有单独标注梁截面尺寸的情况,截面尺寸同集中标注。

图片

上图中,左边一根梁没有标注尺寸,而右边一根有集中标注,那么没有标注尺寸的梁的尺寸就同集中标注,即250*500mm,如下:

图片

二、原位标注下梁的箍筋

还是用上面那长图,梁的集中标注显示箍筋是8@100/200(2),即加密区间距100mm,非加密区间距200mm,但在主次梁交接的位置主梁下,我们又看到一个箍筋标注8@100/150(2),即加密区间距100mm,非加密区间距150mm,而不再是200mm,这个加密区范围一般在次梁的两侧各1.5倍次梁宽度范围内,如次梁宽度200,则加密区长度300+200+300=800mm,需要说明的是,这个箍筋加密区与主次梁附加箍筋叠加设置,二者不是同一个加密箍筋,如下图:

图片

图片

三、原位标注梁左上与右上钢筋

图片

我们以上图为例逐项说明,集中标注纵筋为2根20的钢筋,先看第一跨,左边那跨梁的左上纵筋标注为3根20,则这个比集中标注多一根,需要注意的是,3根20中已经包括了集中标注的2根20,即左上纵筋不要配成了5根20。右上钢筋总数为4根,其中3根20,1根16,3根20可与左上3根20做通长,也可以中间截断,16的建议截断,没必要通长,截断位置一般是距柱边1/3或1/4梁跨度(以下简称截断),如下图(图中3根20为通长,16截断):

图片

在第二跨中,没有看到左上纵筋标注,这个地方可不是按集中标注,而是按第一跨中的右上标注,即直接将3根20和1根16的钢筋通过来,就是我们常说的担筋,两边是一样的,如下图:

图片

第二跨的右上钢筋,总共有6根,其中用“/”前面的4根在上,“/”后面的钢筋在下,即双层钢筋,前面的4根为2根20+2根16,一般把粗钢筋放在角部,即把20的钢筋放在角部,具体看通长钢筋,此处集中标注的通长钢筋为20,故20放在角部,如通长钢筋为16,我们也可以把16放在角部,一般建议粗钢筋放角部。第二层钢筋(还是上铁,不是下铁)为2根16,均放在角部,除了通长钢筋外,其它4根全部截断。

图片

图片

四、原位标注梁底钢筋

图片

图片

从上图看,梁的集中标注处未标明梁的底部钢筋,此种情况下必定在梁的底部有原位标注底筋,即每根梁底筋不一样,若集中标注处标明了底筋,而有些梁底部也单独标注了底筋,则以单独标注为准,没有单凭标注的则以集中标注底筋布置。

五、原位标注梁腰筋

图片

图片

从上图知,梁集中标注腰筋为4根12,即每侧和2根,而左跨原位标注也为4根12,即每侧亦为2根,但集中标注为N,原位标注为G,即说明集中标注为构造配筋,原位标注为计算配筋,虽然数量、直径一样,但性质不一样。右跨中,没有原位标注腰筋,则以集中标注为准。