钢筋混凝土楼梯梯段板厚度的取值
ligong1
ligong1 Lv.2
2023年03月05日 21:09:02
只看楼主

 钢筋混凝土板式楼梯的楼梯跑是块斜板,外形呈锯齿形,一端支承在平台梁上,另一端支承在楼层梁上。斜板是斜向支承的单向板,计算轴线是倾斜的,所以斜板最小的正截面高度是指锯齿形踏步凹角处垂直于计算轴线的最小板厚,用t表示,为了保证斜板有足够的刚度,一般可取t=(1/30~1/25)斜板的斜向净跨度。当楼梯活荷载较大,比如有人群密集的可能时,取1/25;当楼梯活荷载较小时,则取1/30,梯板厚度不小于80mm。估算梯板厚度是为了估算平台梁的梁高,平台梁的梁高会影响楼梯的净空尺寸。

   在实际设计中.般对斜板的挠度不进行直接计算,而是通过概念设计的思想来满足其变形要求,即在允许值范围内估算其厚度来保证刚度,从而使挠度满足要求。上文中板厚是根据梯段板的斜长进行计算的,但有一些人理解为应该按楼梯斜板的水平投影长度进行计算,按照弹性方法设计现浇板式楼梯斜板时,在满足刚度要求的前提下,斜板的最小高跨比应取1/27,也即板厚合理取值范围应为t=(1/27~1/25)。

图片

知识点:钢筋混凝土楼梯梯段板厚度的取值

板式楼梯板厚度取值研究


相关推荐

APP内打开