主变的运行方式是否有明文规定(关于并列运行)
chywang007
chywang007 Lv.4
2008年04月08日 21:52:06
只看楼主

刚刚完成一座110kV变电站的施工设计,低压侧短路电流较大,设计时按主变分裂运行方式下的短路电流选择10kV设备。在初步设计审查时,运行单位并未提出并列运行的要求。现在运行单位说不行,必须满足主变并列运行的条件,当时没提要求不代表可以按分裂运行设计。他们说有文件,但是并没有提供给我具体的条文。当前已完成施工设计,10kV开关柜已生产,再做修改就很困难了。对于这个问题,不知道各位朋友怎么看?有做设计的朋友吗,如何对付这种不友好的要求?

对于这个问题,不知道各位朋友怎么看?
有做设计的朋友吗,如何对付这种不友好的要求?
免费打赏
lingxuct
2008年04月09日 01:18:42
2楼
短路电流太大的处理方法是加电抗器。
短路电流超过断路器极限分断能力时,必须加电抗器来限制电流。
回复
chywang007
2008年04月09日 20:18:58
3楼
主变分裂运行、加电抗器、选用高阻抗变压器都可以限制短路电流。
我想知道是:运行部门要求设计必须满足并列运行的要求,是否有充分的理由?