知识点:仪表管路敷设 仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧! 对材料的要求 1 ①采用的型钢、管材、阀门、管件、焊条等主要材料应符合现行的国家或行业标准的有关规定。 ②管材、阀门、管件及型钢的材质、规格、型号应符合设计规定,并附有材料合格证或代用单。 ③采用的电、气焊条的材质,要按母材的材质选定,并附有合格证。
知识点:仪表管路敷设
仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
①采用的型钢、管材、阀门、管件、焊条等主要材料应符合现行的国家或行业标准的有关规定。
②管材、阀门、管件及型钢的材质、规格、型号应符合设计规定,并附有材料合格证或代用单。
③采用的电、气焊条的材质,要按母材的材质选定,并附有合格证。
④外形规整,无锈蚀斑点,无伤痕、无重皮、无裂纹等缺陷。
①支架制安机具:砂轮锯、台钻、电焊机、冲击钻等。
②配管用机具:手动弯管器、液压弯管机、套丝机、直流电焊机、气焊工具、手锯、活搬手等。
③试压机具:试压泵、压力表、活搬手等。
①管道安装的标高和走向位置已经确定。
②取源部件及现场一次仪表已经安装就位。
③管道支架已安装固定,底漆和面漆按规定涂刷并已干燥。
④管内应清扫干净,碳钢管外表面应除锈刷底漆,需要脱脂的管线,应脱脂并检查合格。
⑤管材、管件、阀门按设计图纸核对无误,阀门经试压合格。
(1)一般要求
①仪表工程中的金属管道施工,除应按本专业的规范(GB 50093-2013)执行外,还应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011中的有关规定。
②测量管道不能用电、气焊切割。焊工必须持有效的焊工合格证,对耐热合金钢管材焊接前,应经焊接工艺评定合格后方可施工。测量管道一般不作射线检测,特殊管路可做着色、磁粉检测。
③测量管道安装的位置,要按现场情况合理安排,避开有碍检修、易受机械损伤、腐蚀、振动及影响测量之处。配管不强求集中,但应整齐、美观、固定牢固,尽量少煨弯和交叉,在满足测量的要求下,按最短的路径敷设。
④测量管道穿墙或过楼板时,要加装保护管(罩),管子的接头不准放在保护管(罩)内,管线由防爆厂房或有毒厂房进入非防爆或无毒厂房时,在穿墙或过楼板处应进行密封。
⑤测量管道与高温设备或管道连接时,应采取热膨胀补偿措施。除设计另有规定外,测量管道与设备、管道或建筑场表面之间的距离不能小于50mm。测量油类及易燃易爆物质的测量管道与热表面的距离不能小于150mm,并且不应平行敷设在其上方。若管道需要隔热时,应适当增大距离。
⑥测量管道用电焊焊接时,焊前必须将仪表设备与管道脱离,防止焊接电流损坏仪表。
⑦测量管道不应直接埋地敷设。必须直接埋地时,管道连接必须采用焊接,并经试压合格和防腐处理后方可埋入。在穿过道路及进、出地面处应穿保护套管。
(2)中、低压测量管道安装
对无腐蚀性和粘度较小物料的压力、流量、差压、液位测量,测量管道安装要求:
①压力测量采用直接取压方式,测量液体压力时,取压点宜高于变送器,测量气体时,取压点宜低于变送器,否则应设集气、集液装置。
②在水平管道上压力测量管道取压引出位置采用如图2-2所示方式
③测量蒸汽或液体流量,节流装置宜高于变送器,测量气体流量则相反,否则应设集气、集液装置。
④测量蒸汽流量安装的两只冷凝器,必须保持在同一水平线上。
⑤垂直管道流量测量,测量管道取压引出方式。
⑥常压设备液位测量,测量管道接至变送器的正压室,带压设备液位测量,设备下部的测量管道接至变送器正压室,上部与变送器负压室连接。
⑦测量管道应根据不同物料的要求分别按1:10~1:100的坡度敷设,其倾斜方向应确保能排除气体和冷凝液。如无法满足,应在管道集气处安装排气装置,集液处安装排液装置。
⑧测量差压用的正压管和负压管应敷设在环境温度相同的地方。
⑨管道煨弯,应用弯管器冷弯,弯曲半径应大于管子外径的3.5倍。弯曲后管壁不得有裂纹、凹坑、皱褶、椭园等现象。
⑩测量管道应安装一、二次阀门(变送器直接安装在管道上除外)。一次阀门装在取源部件之后,尽量靠近取源部件。二次阀门装在测量仪表之前便于操作的位置。安装时应将阀门关闭,并使阀门的进、出口方向正确。
?不锈钢管安装时,不准用铁质工具敲打,不应与碳钢材料直接接触。
?直径小于13mm的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法和套管法焊接。采用承插法焊接时,其插入方向应顺着流体流向。
?测量管道的焊接要求:
a.φ14×2以下的碳素钢管一般采用对接焊,焊接时应防止错边。
b.φ18×3以上的碳素钢管可采用承插式焊接,插入方向应顺着流体流向。
c.不锈钢管焊接一般可用电焊,最好采用氩弧焊。
d.阀门焊接时,应使阀门处于开启状态。
e.管道焊接,应使轴线一致,保证严密性,并不得有泄漏和节流现象。
(3)高压测量管道安装
①高压管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010的有关规定。
②高压管、管件、阀门的规格、型号、材质必须符合设计规定,并必须有合格证。高压管要进行外观检查,不应有锈蚀等缺陷。
③高压管端加工螺纹时,应以内圆定心进行加工,并使用螺纹规、标准螺纹管件检查螺纹的质量。用标准螺纹管件检查时,以徒手拧入为限,不应过分松动。
④高压管的弯制必须一次冷弯成型,不得回弯。弯曲半径宜大于管子外径的5倍。
⑤高压管焊接,管口应加工坡口,坡口角度为400~500,钝边为0.5~1mm,对口间隙为1.5~2mm。
⑥高压管道需要分支时,应采用与管道同材质的三通,不允许在管道上直接开孔焊接。
⑦安装高压螺纹法兰时,应露出管端螺纹的倒角,安装透镜垫前应在管口和垫片上涂抹防锈指(脱脂管道除外),透镜垫要准确地放置在管端密封面上。
⑧设计规定有力矩要求的高压法兰螺栓,安装前要抽查5%作强度和光谱试验。发现质量不合格要及时与有关部门共同确认,并作退货处理。
⑨高压法兰螺栓拧紧后,螺栓、螺母宜齐平。
⑩安装高压管道,不应强制组对或采用修改透镜垫厚度的办法来弥补安装偏差。
?高压管、管件、阀门、紧固件的螺纹部分,应涂抹二硫化钼等防咬合剂(脱脂管道除外)。
?高压管道安装应作详细的记录,并在管道上作明显的标识。
(4)测量管道的固定
①制作支架时先将材料矫正、平直、切口处不应有卷边和毛刺。制作的支架应牢固、平整、尺寸准确。
②支架安装在金属结构或混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定,安装在混凝土或砖墙上可用膨胀螺栓固定。
③在管道、设备及能拆卸的设备构件上不允许焊接管道支架,在管道上可采用抱卡固定支架。在允许焊接的设备上,可先焊一块与设备同材质的加强板,而后再焊接支架。
④管道支架应固定牢固,并应满足仪表管道的坡度要求,支架的间距宜符合下列规定:
a.钢管:
水平安装 1.00~1.50m;
垂直安装 1.50~2.00m。
b.铜管、铝管、塑料管及管缆;
水平安装 0.50~0.70m;
垂直安装 0.70~1.00m。
⑤管道的固定可采用卡子用螺栓固定在支架上,也可采用“U”型螺栓固定,两管间不应用定位焊固定。在振动场所,管道与支架间应加软垫或木块隔离。
⑥不锈钢管不应直接固定在支架上,管线与碳钢支架和管卡间要用适当材料隔离,不应与碳钢材料直接接触。
(5)管道的压力试验
①安装完毕的仪表管道,在试验前应进行检查,不得有漏焊、堵塞和错接的现象。并应断开与仪表的连接。
②仪表管道的压力试验应以液体为试验介质。当仪表管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质。
③液压试验压力应为1.5倍的设计压力,当达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压10min,以压力不降,无渗漏为合格。
④气压试验压力应为1.15倍的设计压力,试验时应逐步缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压5min,以发泡剂检验不泄漏为合格。
⑤当工艺系统规定进行真空度或泄漏性试验时,其内的仪表管道系统应随同工艺系统一起进行试验。
⑥液压试验介质应使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25mg/L。试验后应将液体排净。在环境温度5℃以下进行试验时,应采取防冻措施。
⑦气压试验介质应使用空气或氮气。
⑧压力试验用的压力表应经检定合格,其准确度不得低于1.5级,刻度满度值应为试验压力的1.5~2.0倍。
⑨压力试验过程中,若发现泄漏现象,应泄压后再修理。修复后,应重新试验。
⑩压力试验合格后,宜在管道的另一端泄压,检查管道是否堵塞,并应拆除压力试验用的临时堵头或盲板。
相关推荐: