大型建筑中强弱电系统的接地问题处理
pl_05579480
2023年02月24日 09:00:05
只看楼主

摘要:当今社会不断发展,大型建筑工程层出不穷。在大型建筑工程建设中,重点问题就是强弱电系统的接地处理。强电系统和弱电系统有着本质上的区别,尤其体现在电系统接地问题的处理上。文章阐述大型建筑中强弱电系统的概念,提出针对性的建议妥善处理电系统的接地问题。大型建筑的强电系统和弱电系统在接地处理上有着区别,但是两者之间又有着联系。因此需要对强弱电系统进行研究分析,掌握强弱电系统在接地问题上的方法,提高大型建筑施工的质量。

强电和弱电是相对的概念。强电和高压电不是一个概念;弱点和低压电也不是一个概念。强电指电气设备的动力、照明、控制等部分电压在交流或者直流220V 及以上者;弱电通常指交直流电压在 24V 及以下的 DCS 或 PLC 等控制、消防联动控制的电源。民用建筑内的用电线路大多是低压线路,电压的的范围多数在交流 220 ~ 380V。但随着建筑体量的增加和科技的进步,智能化程度的提高,智能控制的安全系统、监控系统、音响控制、灯光控制、广播、通风控制、消防联动等越来越多的应用在建筑内。他们的控制多数依赖于自动化智能控制,电源采用 24V 的"弱电"。

大型公共建筑中,强弱电系统共存。他们作为一个整体会经常遇到多种因素的干扰,比如供电线路影响、雷击的影响、空调或者水泵启动时大电流的影响等。如果不能及时的处理这些干扰性因素,就会对大型建筑的强弱电系统造成不利的影响,可能会出现测量误差,严重会造成设备仪器的损坏。出现雷电的干扰主要包括感应和直击雷。

①感应雷是出现了雷电现象,产生的强大的磁场而且在不断地变化,造成了对建筑物内部的设备的影响;

②直击雷则是雷电直接集中了设施设备。

大型建筑出现直击雷的可能性极低,较多的干扰是感应雷。

强弱电系统的具体内容不同,相应的保护对象也不一样。由此可见,强电和弱点的接地方式也是有差异的,接地时要根据功能和用途的差异采取不同的接地方式,不能混淆。主要包括保护性和功能性接地。

①保护性接地分为电气保护接地、防雷和静电接地等;

②功能性接地主要是工作接地(例如电力系统的中性点接地)或者信号电路接地(信号地)。

系统不同,用电设备不同,供电系统不同,采取的接地方式也不尽相同,在实际的强弱电系统的接地过程中,要根据具体情况做出合适的选择。

开展接地工作时,经常要强电和弱点系统联合接地。这个时候就要注意工作中共用接地系统时接地电阻小于或等于 1Ω,独立接地时接地电阻小于或等于 4Ω,确保发生漏电时设备和操作人员安全。弱电接地和强电接地处于一个点是相当不安全的,因此不能在同一个点接地。另外,电脑和消防控制室的一些设备要有极强的抗干扰的能力,这样设备在接地线的选择上的横截面积要大于 25mm2,这个点能够最大限度的减少其他线路的干扰。工作中既要考虑接地线、接地极和接地电阻的影响,还要考虑建筑物内错综复杂的结构和线路、设备的分布,通常建筑物内要设置等电位联结或者局部的等电位联结。

大型建筑中强弱电系统的接地方式不一样,不同的接地方式所产生的影响也不一样。不论是单点接地还是多点接地,或者是功能性接地以及保护性接地都是需要从安全的角度出发。

单点接地比较简单的。但是这种方式存在着一个弊端,就是单线的接地线会比较长使得电阻过大,电阻过大的同时也会构成安全隐患。这样的接地方式适合弱电系统的接地。

采用多点接地的方式会使得整个接地线路比较复杂,但是好处就是没有太长的单线线路,减少了危险的存在。对于强电系统可以采用多点接地的方式进行。这样的化会减少电路线路的干扰,同时减少电流的损失。

功能性接地方式主要是为了能够使得用电设备正常的运行,按照设备的功能来实现电系统的接地设置。功能性接地中主要包括工作系统接地和信号电路接地,为了方便还可以利用信号接地,需要设置一个等电位点作为电子设备基准点位,实现信号地(见图 1)。



图 1 电子信息系统机房S型等电位联结网络示意图

保护性接地的主要目的是为了保护人的安全或者是用电设备的安全。例如一些电器的外露部分可能在通电状态下是带电体,为防止人接触到电,可以将其接地,这样就达到了消防安全的目的。

及时将静电接到地面上以减少对其他的危害,具体包括对易燃易爆管道和设备进行接地,尽可能减少静电的危害性。

主要问题:接地装置焊接长度不满足要求;避雷带支持件间距不符合要求。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列要求:

①扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;

②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;

③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;

④扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;

⑤除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

大型建筑施工中,强弱电系统接地过程中一旦出现接地问题处理不当,将会严重影响电气设备正常工作也会受到影响。因此相关部门应该引起足够的重视,充分认识到强弱电系统接地问题处理的重要性,提高大型建筑的施工质量。