注册电气-发输变电-电气主接线
pl_97001941
2023年02月23日 09:48:04
只看楼主

1、电气主接线设计原则:基本要求(可靠、灵活、经济)设计依据(电力系统中地位和作用决定电气主接线的主要因素;分期和最终建设规模;一级负荷设计两路相互独立的电源供电;二级负荷一般用两路电源供电,失去一路能保证全部或大部分二级负荷的供电;三级负荷可由一路电源供电;系统备用容量中负荷备用2-5%,事故备用8-10%且不小于一台最大单机容量,检修备用不低于5%;)2、变电站的电气主接线:35~110kV变电站(桥型、扩大桥型、线路变压器组、线路分支接线、单母线、单母线分段、双母线)

1、电气主接线设计原则:基本要求(可靠、灵活、经济)

设计依据(电力系统中地位和作用决定电气主接线的主要因素;分期和最终建设规模;一级负荷设计两路相互独立的电源供电;二级负荷一般用两路电源供电,失去一路能保证全部或大部分二级负荷的供电;三级负荷可由一路电源供电;系统备用容量中负荷备用2-5%,事故备用8-10%且不小于一台最大单机容量,检修备用不低于5%;)

2、变电站的电气主接线:35~110kV变电站(桥型、扩大桥型、线路变压器组、线路分支接线、单母线、单母线分段、双母线)

220~750kV变电站(一个半断路器、双母线、双母线分段、线路变压器组、变压器母线组、单母线、单母线分段)

3、电厂的电气主接线:大中型火力发电厂/单机125MW及以上(发电机-变压器单元接线、扩大单元接线、联合单元接线、发电机-变压器-线路单元接线)

小型火力发电厂/单机125MW以下(每段母线上发电机容量为12MW及以下时,采用单母线或单母线分段;每段母线上发电机容量为12MW以上时,采用双母线或双母线分段

4、主变压器和发电机中性点接线方式

5、电气主接线中的设备配置:(隔离开关、接地开关及快速接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电抗器、阻波器和耦合电容器等)

6、基本接线及适用范围:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、变压器线路单元接线、桥型、角形、3/2断路器、4/3断路器、双断路器、变压器-母线、环形母线多分段

3/2断路器:三列布置时,两组母线布置在两端,中间三个断路器排成三列;平环布置时,两组母线相邻布置,中间联络断路器横位布置,形成一个环;单列布置时,两组母线分开布置,利用上层斜拉导线将三个布置在一列的断路器连接成串。

相关推荐