注册电气-发输变电-导体学习大纲
pl_99644551
2023年02月23日 09:48:04
只看楼主

导体学习大纲1、导线实用力学计算:最大弧垂2、330kV及以上软导体:控制条件是电晕和无线电干扰;针对330kV有空心扩径导线3、220kV及以下软导体:根据负荷电流选择钢芯铝绞线4、软导体的截面选择与效验:按回路持续工作电流(允许载流量一次表格确定铝绞线、钢芯铝绞线;允许载流量5222规范确定铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线及扩径导线);经济电流密度确定组合导线;电晕;无电线干扰;热稳定效验同硬导体,组合导线不效验;分裂间距

导体学习大纲

1、导线实用力学计算:最大弧垂

2、330kV及以上软导体:控制条件是电晕和无线电干扰;针对330kV有空心扩径导线

3、220kV及以下软导体:根据负荷电流选择钢芯铝绞线

4、软导体的截面选择与效验:按回路持续工作电流(允许载流量一次表格确定铝绞线、钢芯铝绞线;允许载流量5222规范确定铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线及扩径导线);经济电流密度确定组合导线;电晕;无电线干扰;热稳定效验同硬导体,组合导线不效验;分裂间距

5、电缆母线:接地方式、铜芯、单芯

6、共箱封闭母线:母线安装在密封箱内散热条件差,铝母线载流量按70%考虑

7、离相封闭母线

8、SF6气体绝缘母线

9、硬导体的型式:矩形(小于等于2000A时单片;小于等于4000A时多片);槽形(4000至8000A);管型(8000A以上;110~330kV铝合金管型导体;500kV单根大直径圆管或多根小直径圆管;悬吊式);微风震动(母线自振频率;微风震动频率;消除措施)

10、硬导体的回路持续工作电流:允许载流量一次表格(矩形1.27倍;槽形;圆管形;铝锰合金);允许载流量规范5222附录(铝镁硅系;铝镁系;矩形;槽形)

11、硬导体的经济电流密度(除配电装置的汇流母线以外,对于全年负荷利用小时数较大,母线较长超过20米,传输容量较大的回路,如发电机至主变和发电机至主配电装置的回路;当无合适规范导体时,导体面积可按经济电流密度计算截面的相邻下一档选取)

12、硬导体的电晕:裸导体效验(环境温度,屋外按最热月平均最高温度,屋内按该处通风设计温度,当无资料可取最热月平均最高温度加5摄氏度;海拔;日照,对于按经济电流密度选择的屋外导体,如发电机引出线的封闭母线、组合导线等,可不效验日照影响;风速;污秽;110kV及以上电压的母线应效验;可不效验的最小导体型号及外径)

13、硬导体的热稳定、动稳定或机械强度(应采用系统最大运行方式,且宜按工程建成后5至10年发展规划;短路点选取,对不带电抗器的回路,应选在正常接线方式时短路电流为最大的地点,对带电抗器的3kV~10kV出线和厂用分支回路,效验母线与母线隔离开关之间的隔板前的引线和套管时,短路点应选在电抗器前,效验其他导体时,短路点应选在电抗器之后;考虑C值;作用时间选择,宜主保护时间与断路器开断时间之和,主保护有死区时,可采用能对该死区起作用的后备动作时间,并采用该位置的短路电流值;不效验热稳定,仅用熔断器保护的导体,用熔断器保护的电压互感器回路;动稳定,用有限流作用的熔断器保护,和用熔断器保护的电压互感器回路时不效验;动稳定在相间、片间、共振、荷载组合条件,需效验)

14、硬导体的导体接头:焊接接头;螺栓连接接头;伸缩接头