关于冬季焓湿图的问题
dcr_feng
dcr_feng Lv.2
2008年04月08日 13:50:46
来自于中央空调
只看楼主

我现在正在学习 一、二次回风比的喷水系统调节方法下图是手册上的描述的调节方法:

我现在正在学习 一、二次回风比的喷水系统调节方法
下图是手册上的描述的调节方法:

1207634910773.jpg

免费打赏
dcr_feng
2008年04月09日 14:35:12
2楼
我的问题是:

问题一:在实际运用中,同一系统全年的总风量是否都是一样的,如果是一样那一般情况下是否都是按照夏季计算的风量取?

问题二:见上图I区,也就是冬季第一种阶段,工作状态是 [新风开到最小] [一次回风开到最大] [二次回风全关],我的问题是如果我的[问题一]是肯定的话,也就是说全年风量都是一样的,那此时二次回风就没有风量,但因总风量已定,那是否是将二次回风的应有的风量全部转到一次回风中了。

请高手指教,非常感谢!
回复
dcr_feng
2008年04月09日 14:35:47
3楼
就没人知道吗,顶一个先!
回复
dcr_feng
2008年04月09日 14:45:51
4楼
在线等呀,哪位大哥说一说,应该很多人都知道的,不要在潜水了,快浮上来吧!
回复
dcr_feng
2008年04月10日 09:35:32
5楼
大虾们,是太简单了还是太难了?
回复
alalaodao
2008年04月10日 11:24:32
6楼
1.风量看你是什么系统了,如果是定风量系统那就不变,以调节水流量或供回水温度来进行温度调节
如果是变风量系统(假设冬、夏季都固定供回水温),算一下送回风焓差,根据二次回风和负荷值就能算风量了
2.可以这么理解,具体回风量根据新风量及室内负荷确定
回复
dcr_feng
2008年04月10日 14:08:36
7楼
多谢6楼的兄弟帮忙!

假设是定风量系统,一、二次回风系统中,室内或室外热湿情况发生变化时,风的混合点我觉得很难调,也就是这种情况:当总风量、新风量、送风状态点已定的情况下,很难对新风、一次回风、二次回风的混合点进行调节,不知道大家有没有这种情况,或者是各位大虾都有高招,请大家讨论一下!
回复
dcr_feng
2008年04月11日 09:47:34
8楼
怎么没人讨论呢,有人知道二次回风喷水系统定风量系统,各个季节是怎么调节来的适应当时的室内外参数的吗?
回复
dcr_feng
2008年04月11日 11:10:50
9楼
难道就人做二次回风系统吗,偶的神啊!
回复
dcr_feng
2008年04月11日 11:58:52
10楼
我想问各位大师,当你们处理这种系统的时候,是否是像1楼图中所说的那样调节的?

我现在正在画II阶段,怎么我觉得要满足这种调节方法非常复杂,因为要同时满足几个条件[新风最小] [总风量定了、热混比定了,也就是送风状态点定了],就比较抽像了,一次、二次混合点调起真烦,不知道大家是不是这样?还是我画图有问题?

回复
dcr_feng
2008年04月11日 14:16:05
11楼
顶!