抗震二级框架柱,如图根据satwe计算结果,到底按1.9还是按3.3配箍筋?即加密区四肢箍配圆φ10@100还是φ12@100?哪位高手告诉我,1.9和3.3到底是什么意思,多多谢谢了
抗震二级框架柱,如图根据satwe计算结果,到底按1.9还是按3.3配箍筋?
即加密区四肢箍配圆φ10@100还是φ12@100?
哪位高手告诉我,1.9和3.3到底是什么意思,多多谢谢了
2楼
1.9的意思是柱节点域箍筋。
G3.3-0.0是指柱加密区箍筋面积为3.3,非加密区为0。
配箍筋当然是按加密区3.3,即φ12@100四肢箍
回复
3楼
加密区按3.3没错,但要注意一个问题:你计算的时候箍筋的强度是选多少,要是计算按一级施工图用二级的话,你可以将计算结果进行转换计算后在进行配筋!
回复
4楼
可以说说转换的计算方法,呵呵,值得学习一下,就是12以上应该按二级钢计算了吧
回复
5楼
1.9的意思是柱节点核心区的加密箍筋。
G3.3-0.0是指柱加密区箍筋面积为3.3,非加密区为0。
配箍筋是按加密区面积3.3配,柱子截面尺寸位600*600mm。要配φ12@100,φ12@100间距
若是节点核心区的加密箍筋面积大于柱加密区箍筋面积,则需要按照核心区的面积配筋。
回复
6楼
1.9的意思是柱节点核心区的加密箍筋。
G3.3-0.0是指柱加密区箍筋面积为3.3,非加密区为0。
配箍筋是按加密区面积3.3配,柱子截面尺寸位600*600mm。要配四肢箍,φ12@100间距。 φ10@100面积为3.14小于3.3不行。
若是节点核心区的加密箍筋面积大于柱加密区箍筋面积,则需要按照核心区的面积配筋。
回复
7楼
按照纵筋的计算面积,12根18就足够了~~~~~
:)
回复
8楼
纵筋要是12根18,抗震等级二级时,非加密区箍筋间距不能取200,要取180.
回复
9楼
哪个大就按哪个配
回复
10楼
节点区按1.9配,同时要用配箍率校核下,如果是短柱,则节点区要按3.3配
回复
11楼
长见识了,谢谢楼上各位的解释
回复