在建筑防火中,疏散是必须考虑的一个重要且关键的问题! 疏散是有规划、有保障、有序的撤离火场及相关区域 ,在设计阶段已规划好疏散路径。疏散与逃生有本质区别,后者是无序的、混乱、无组织的逃离火场及相关区域,会影响人们有序撤离。 因此, 疏散路径、疏散通道都有相关的技术措施以保障其畅通。消防应急照明和灯光疏散指示标志便是其中的技术措施之一。 至于消防应急照明的定义还需要等待条文说明,因为我国有多部应急照明国家标准,其定义、内涵有所不同。
疏散路径上需要有最低照度要求,以保障疏散的人们看清路径。而灯光疏散指示标识是让人们看清楚疏散的方向,便于有序撤离到安全地方。因此, 供电电源要能连续供电以满足安全疏散要求 。
为此, 工程建设强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 有相关的规定。
建筑类型 |
持续工作时间(h) |
说明 |
建筑高度大于100m的民用建筑 |
≥1.5 |
建筑高度高、人员密集、一旦发生火灾扑救难度大、人员疏散时间长 |
医疗建筑 |
≥1.0 |
病人、老人行动缓慢、有些老人身体欠佳,疏散时间较长 |
老年人照料设施 |
||
总建筑面积大于10万m2的公共建筑 |
建筑面积大,建筑内人员众多,疏散难度大,疏散时间长 |
|
总建筑面积大于2万m2的地下、半地下建筑 |
火灾危险性大,建筑内人员多,火灾扑救难度,人员疏散难度也大,疏散时间长 |
|
其他建筑 |
≥0.5 |