电容器问题
jxg2313
jxg2313 Lv.5
2008年04月07日 18:56:14
只看楼主

电容器为什么要装设低电压保护装置?哪个师傅帮我解答一下谢谢

电容器为什么要装设低电压保护装置?哪个师傅帮我解答一下谢谢
免费打赏
fujai
2008年04月07日 20:13:28
2楼
我的理解,不对的地方请大家指正!
通常中高压系统中电容器和电抗器一起串联使用,以作滤波和补偿无功,改善功率因素作用。

而电容器实际发出无功容量(var)是与电容器两端电压成正比的:
公式Q=U^2/Z
Z=1/jwC
即如果端电压低于额定电压,电容器将无法提供足够的容性无功,系统则不正常工作,但是这样也不会对设备有损害,如果是过压或者过流则需注意,通常在不超过额定电压的1.1倍,额定电流1.3倍下运行。

我接触过的低压保护为60%额定电压则跳闸。
回复
jxg2313
2008年04月08日 18:22:02
3楼
楼上说得是过流和过压,但我想问得是低压保护,还是谢谢师傅热心解答
回复
lhjun150212
2008年04月08日 19:45:25
4楼
低电压保护可能是用于电源停电后防止电容向母线放电,以增加安全性
回复
pennyfok
2008年04月23日 22:28:53
5楼
我觉得好像楼主的意思应该是失压保护对吧?!失压保护是保护电容器的,因为高压电容器是不允许重合闸的,当电压突然过低又马上重新恢复,就等于重合闸,使电容器过压,造成损坏。个人意见,欢迎交流,指正!