知识点:短路电流电力系统中出现短路故障时,会破坏整个电力系统的稳定运行,造成对电力用户的影响,发生严重情况时,还会危及人身和设备的安全。熟悉掌握短路故障的基本概念,合理有效地控制短路电流,十分必要。在运行维护中首先应当做好短路故障发生的预防工作,如果已发生短路故障,应尽快将故障部分切除,使系统电压在有限的时间内恢复正常值,以保证系统的安全性、可靠性。
知识点:短路电流
电力系统中出现短路故障时,会破坏整个电力系统的稳定运行,造成对电力用户的影响,发生严重情况时,还会危及人身和设备的安全。熟悉掌握短路故障的基本概念,合理有效地控制短路电流,十分必要。在运行维护中首先应当做好短路故障发生的预防工作,如果已发生短路故障,应尽快将故障部分切除,使系统电压在有限的时间内恢复正常值,以保证系统的安全性、可靠性。
短路故障是带电导体之间非正常的金属性接触,通常故障电流很大,危害主要有以下两个方面:(1)大电流在电气装置、配电线路以及开关电器等带电导体间产生很大的机械应力,使得带电导体及其固定件变形、扭曲、松动甚至断裂,严重破坏配电系统的正常运行。(2)大电流导致带电导体及连接件温度急剧上升,使得电线、电缆的绝缘材料损坏或失效,温度过高引起可燃物燃烧,造成火灾导致严重后果。
在三相交流系统中,短路故障主要有四类:(1)三相短路;(2)两相间短路;(3)两相接地短路;(4)单相短路。以上几种短路中,仅三相短路为对称短路,且通常三相短路电流最大。
在短路发生的过程中,电流变化的情况主要与以下两点相关:(1)系统容量大小;(2)短路点距离电源的远近。在平时的计算过程中,如果计算出的电抗标幺值X·c≥3时(供电电源容量为基准),我们可近似认为电源母线电压维持不变,不考虑短路电流交流分量的衰减,即无限大容量的系统,我们又称为远端短路。若计算出来的电抗标幺值X·c<3(供电电源容量为基准),应考虑短路电流交流分量的衰减进来,即有限容量系统,我们又称为近端短路。
短路电流计算方法有两种:IEC法,目前在国际上广泛应用;实用法,在国内电力行业广泛应用;本文主要对实用法进行简单介绍。在短路电流计算中,我们应求出最大短路电流值,用于电气设备的动热稳定效验以及整定继电保护装置。同时,最小短路电流值也应当求出,用于效验继电保护装置的灵敏系数。
在知道短路电路的各项参数,如电源容量、系统电压、系统阻抗等,再经过网络变换化为最简电路,计算求得短路点与电源之间的等值总阻抗,利用公式即可求出短路电流。
短路电流的计算可以采用标幺制或有名单位制。标幺制主要应用于高压网络,有名单位制主要应用于1KV以下的低压网络。
(1)标幺制。标幺制是一种相对单位制,为有名值与基准值之比。在计算过程中,首先,应当确定基准容量Sb和基准电压Ub的值,后利用公式对应求出基准电流Ib=Sb/√3Ub、基准电抗Xb=Ub/√3Ib,电路元件电抗的标幺值X*=X/Xb=√3Ib X/Ub=Sb X/Ub?,最终可求得三相短路电流初始值Ik'=Ib/X*。在计算过程中,基准容量虽然可以任意选定,但通常为了计算简便,基准容量Sb一般选定为100MVA;若为近端短路,一般选取发电机(馈送短路电流者)额定容量Sr G作为基准容量。基准电压Ub通常取各电压级的平均电压Uav,即Ub=Uav=1.05Un(Un为系统的标称电压)。采用标幺制计算时,元件阻抗的有名值和相对值都应按基准容量换算为标幺值,且基准电压应采用平均电压。
(2)有名单位制。采用有名单位制计算时,虽元件分属不同电压级,但各元件阻抗的相对值和欧姆值,都应当归算到短路点所在级的平均电压。三相短路电流初始值Ik'=Uav/√3Xc,如果Rc>Xc/3,则应计入有效电阻Rc,则Ik'计算式变化为Ik'=Uav/√3Zc(其中Zc为短路电路总阻抗,RC为短路电路总电阻,Xc为短路电路总电抗)。
在低压系统的三相短路电流计算中,考虑系统为对称情况,三相短路中仅有正序分量,无须引入序阻抗的概念,各元件的相阻抗即相正序阻抗。而在单相短路(包括单相接地故障)计算中,系统发生不对称短路,且短路发生处距离发电机较远,可认为所有元件的负序阻抗与正序阻抗相等,此类计算中我们需要引入序阻抗和相保阻抗的概念。经过总结与简化,可以列出低压系统短路电流计算的通用公式:单相短路电流Ik1'=220/√Rphp?+Xphp?,三相短路电流的初始值Ik3'=230/√Rk?+Xk?(其中Rphp为短路电路的相保电阻,Xphp=短路电路的相保电抗,Rk=短路电路的总电阻,Xk=短路电路的总电抗)。
(1)根据短路电流计算结果,比较和选择电气接线方案。
(2)正确选择和效验电气设备及载流导体。
(3)确定继电保护的选择和整定,以及灵敏系数的校验。
(4)确定中性点接地方式。
(5)对接地装置的接触电压以及跨步电压进行验算。
(6)大中型电动机的起动压降计算。可以根据最大短路电流值选择电气设备容量参数以及继电保护装置,根据最小短路电流值可以效验继电保护装置灵敏系数。另可利用阻抗标幺值计算来校验电动机起动的电压降。
在发生短路故障时,我们应当采取有效的措施,避免有害后果的发生。因此,对短路保护电器的选型和参数设定尤为重要,短路电流会对导体及其连接件产生热效应和机械效应,造成线路及其绝缘损坏,以致引起电气火灾危害。合理选择保护电器,在危害前可靠切断电源是短路保护的基本要求。
(1)g G熔断器和a M熔断器(反时限动作特性):短路特性极佳的保护电器,具有良好的限流特性,对于被保护回路的安全十分有利,其允通能力(I?t)值很小,大大降低了短路时发热对线路导体截面积的要求。
(2)断路器的瞬时过电流脱扣器:目前供配电系统中应用最广泛的短路保护电器,同样具有良好的限流特性,而且技术仍在不断发展进步。
(3)选择型断路器的短延时过电流脱扣器:可实现选择性切断,缩小切断电路的范围,具有明显的优越性,但其价格昂贵,常用于电流较大、可靠性要求高的馈线回路。
保护电器的装设要求如下:
(1)每段配电线路都应装设短路保护电器(电源切断可能导致电气装置的运行出线危险的回路除外)。
(2)每段配电线路只装设一台保护电器,一段线路不宜装设两台保护电器,更不应装设三台,必要时可装设隔离开关。过多的保护电器将增加切断电路的概率,降低配电系统的可靠性和选择性。
(3)配电线路的分支处以及导体的截面减小处应装设保护电器。
(4)在配电箱和控制箱的进线处不应装设保护电器,因为在该配电线路的首端已经设置了保护电器。
在配电系统中,每个配电回路都应设置保护电器,而这个保护电器通常兼作过负荷保护、接地故障保护和短路保护。断路器的脱扣器具有两种或四种功能(非选择性和选择性的区别),分别发挥不同的故障保护作用;而熔断器仅有一组熔断体,需同时满足以上三项保护的技术要求。
(1)主接线的形式及运行方式。
(2)电力系统的电压等级。
(3)电力系统中各元件的正、负、零序阻抗的大小。
(4)系统中是否采用了限流电抗器、限流型电气设备、故障电流限制器等。
(1)电力系统可采取的限流措施:提高电压等级;采用直流输电;增大系统的零序阻抗;在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行;装设故障电流限制器。
(2)发电厂和变电站中可采取的限流措施:在发电厂的发电机电压母线分段回路中安装电抗器;变压器采用分列运行方式;装设电抗器于变压器回路;出线上装设电抗器;采用低压侧为分裂绕组的变压器。
(3)终端变电站中可采取的限流措施:变压器采用分列运行方式;变压器采用高阻抗型;装设电抗器于变压器回路;选用较小容量的变压器(当Uk%一定时,变压器的容量越小,变压器的阻抗越大)。
随着我国电力系统的不断进步完善,在电气设计中应有效地限制短路电流对电力系统的伤害。电气设计人员应当熟悉掌握短路电流的计算方法,根据短路电流的大小,科学地规划电力方案,合理地选择保护系统,以保证电力系统的安全性与可靠性。