电力线路压降的计算公式
zsd_7828606833
2023年01月20日 14:15:31
只看楼主

知识点:电力线路压降 当电力电缆送电距离超过500米,就必须需要考虑线缆压降问题。这也是有规定变压器低压的供电半径不超过500米的原因。变压器一般在负荷中心,缩短供电距离,才能更加合理、经济的用好电的原因。当有些电力设备对电压有要求,当压降低于设备许可范围,设备就无法启动。例如接触器。还有就是当电压低于额定电压,设备虽仍可运转,例如三相异步电机,电压在±5%的电压范围外也是可以运转,但时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。

知识点:电力线路压降

当电力电缆送电距离超过500米,就必须需要考虑线缆压降问题。案例:假设某比较偏远的农场,距离电源300米有台三相380V、5.5kW的水泵,选用了2.5mm2的铜导线。求导线的压降。

第一步:计算线路电流I

根据功率的计算公式P=√3×U×I×cosθ×η。

I为电流,单位“A”;√3为三相交流电互为回路的系数,约等于1.732;P为功率,单位“W”; U为电压,单位“V”;cosφ为功率因素,一般取0.85;η为效率,一般取0.95。

可知求电流公式:I= P/√3×U×cosφ×η=5500/500=11A。

计算电流电工电气学习网也根据感性负载快速口算每1kW的负载按2A电流计算;纯阻性负载每1kW的负载按1.5A计算。

第二步:求导线的载流量

线缆国标中有明确规定,2.5平方毫米的铜线,载流量为16~25A。我们以25℃环境下大约20A的载流量。经过计算2.5平方毫米的铜线载流量为20A大于电机负载的电流11A,理论可以投入使用。

第三步:计算线路电阻R

公式:R=ρ×L/S。

ρ为导体电阻率,25度左右铜芯电缆用0.175Ω·m;L为线路长度,用m;S为电缆的标称截面积m2。

电阻R为=0.0175×300/2.5=2.1Ω。

第四步:计算线路压降

公式:ΔU=I×R×√3。

ΔU表示线路中的压降电压;I为导线中的电流;R为导线的阻值;√3为三相交流电互为回路的系数为于1.732。

压降为ΔU=11A×2.1Ω×1.732=40V,如果电源电压为380V,则380V-40V=340V。电机正常工作380电压±5%=380×5%=19V。所以将导致电机欠压运行。长时间将损坏电机,需要选粗点导线。

单相电机计算的办法类似。

单相功率的计算公式:P=U×I×cosθ×η。

感性负载可计算电流:I= P/U×cosφ×η。

也可以估算方法单相220V,感性负载每1kW大概6A。

纯阻性负载每1kW负载4.5A电流。

计算电力线路压降公式:ΔU=I×R×2,单相因为两根线形成回路系数为2。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范




免费打赏
土木小唐
2023年03月28日 14:42:21
2楼

好文!!收藏一下!!

回复

相关推荐

APP内打开