消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。 一、认识过滤器 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。 过滤器滤网网孔直径单位
消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。
一、认识过滤器
过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。
过滤器滤网网孔直径单位 目/cm2 怎么理解。本身目是指每英寸筛网上的孔眼数目。但在国内用英寸换算很繁琐。在国内就改成了 目/cm2 ,实际上就是每cm2上面有多少个孔,比如4 目/cm2 就是每cm2上有4个网孔。也有要求网孔直径的,比如消防水泵吸水管上的过滤器要求网孔直径不宜小于3mm。
过滤器过流面积是指水流通过过滤网的面积,过滤网的面积也就是过滤网侧面圆柱的外表面积。
二、知识点总结
《消防给及消火栓系统技术规范》
1.消防水泵吸水管可设置管道过滤器, 管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm 。(此处可设可不设)
2.减压阀的进口处应设置过滤器, 过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面积的4倍 ;
3. 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣 ,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修 。
《自动喷水灭火系统设计规范》及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
1. 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 。
2. 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器 。
4. 不设报警阀组的局部应用系统 ,配水管可与室内消防竖管连接, 其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀 。
5. 当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器 。
6.报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。
7. 应在减压阀进水侧安装过滤器 ,并宜在其前后安装控制阀。
《水喷雾灭火系统技术规范》
1.电磁阀前应设置可冲洗的过滤器。
2. 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器 ,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料, 其网孔基本尺寸应为0.600mm~ 0.710mm 。
3.过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道,应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管;需要进行弯管加工的管道应采用无缝钢管。
4.应在减压阀进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。
《细水雾灭火系统技术规范》
1. 在储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器 ,过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等。 过滤器应符合下列规定:
(1)过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料;
(2) 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的80% 。
2.每年应对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器,同时应对控制阀后的管道进行吹扫。
《泡沫灭火系统技术标准》
1. 固定安装的中倍数、高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器 、压力表和手动阀门。其管道过滤器的连接管道应采用奥氏体不锈钢管。
2. 泡沫喷雾喷头应带过滤器 ,工作压力不应小于其额定压力,且不宜高于其额定压力0.1MPa。
3.高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀宜安装在水平支管上。
4.每月对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液储罐、泡沫消火栓、泡沫消火栓箱、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件等进行外观检查,均应完好无损;
5.每半年应对管道过滤器滤网进行清洗,发现锈蚀应及时更换;
6.每两年系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。